您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 做好预防预控,防范自动化设备数据跳变

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

做好预防预控,防范自动化设备数据跳变

a1123  发表于 2018/4/18 14:36:01      1056 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    涉网自动化作业中,有一种很大的安全隐患叫“数据跳变”,近年发生的问题层出不穷:
     2012年,某水电站检修作业时,在开展电量变送器、交采表校验时,未采取数据封锁措施,误加量导致数据跳变;
      2013年2月8日,某电厂计算机监控系统在重启机组工控机(加载数据库)时调度侧机组有功值有较大变化,出现有功数值跳变的现象。
      2014年4月,某变电站切换主备机时,操作员站间隔层通讯进程有故障、之后通信进程重新恢复,造成部分间隔转发数据发生跳变。
      2015年7月,某水电站设备厂家技术人员进行通讯系统优化处理(GDT软件进行升级维护)时,在维护过中转发地调遥测量系数发生变化,引起上传地调数据跳变。
      2016年4月,某水电站因通道发生异常切换(由192.1.3.1切为192.1.3.2运行),机组有功功率数据发生跳变。
     2017年9月,某变电站在重启通信进程过程中与省调通信异常,导致送省调通讯数据短时归零。     从近年涉网自动化作业发生的数据跳变事件来看,人为原因、设备原因导致涉网自动化系统数据跳变的主要因素。人为原因主要是专业人员大意、技术技能不足、现场沟通协调不够;设备原因主要是设备老化(软件、硬件稳定性降低)、软件缺陷等;而管理原因主要是作业危害辨识不足、“两票”执行不到位和运行管理精细等。
     防范自动化数据跳变,重点做好以下措施:一是严格执行涉网作业制度。认真学习电网调度管理规程、电网自动化管理暂行规定、电网设备检修调度管理办法,按照电网流程和规定要求开展涉网自动化工作。diangon.com二是认真勘查现场,对涉网自动化作业中可能受到影响的系统、设备及数据进行分析,做好防范数据跳变方案、防范数据跳变技术措施和应急处置措施,工作前做好相关通报和数据封锁工作。三是全过程安全管理。认真执行工作票制度,工作正式开始前,熟悉设备操作步骤、进程重启顺序;工作中认真监护,加强监视力度,及时了解系统、设备和数据情况,发现问题及时沟通;工作结束后认真检查,仔细对所做的参数修改、配置修改进行再次核对,对切换主备机、重启的进程运行状况,相关数据的正确性进行再次确认,检查核查到位。

1楼 0 0 回复