您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 各位大师,深井泵可以用变频保压吗?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

各位大师,深井泵可以用变频保压吗?

aaing  发表于 2018/4/18 16:31:15      1420 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大师,深井泵可以用变频保压吗?深井泵是否可以使用变频器来保证压力的供应?能否用来保证生产正常使用?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/5/15 16:39:12

    电机下有多深呀,我感觉没问题的。                        

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/5/15 16:39:12 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2018/5/17 21:26:44

    可以采用恒压供水,有这么几种方式:一.采用外置PID或供水控制器进行恒压控制。二.利用变频器的内置PID功能进行恒压控制。这两种控制可采用远传压力表或压力变送器做反馈压力信号。三.也可以用一只远传压力表,做变频器的模拟量给电信号,将其电源端【绿线】接变频器的控制端子GND,远传表的地端【红线】接变频器的控制端子+10V,中线【黄线或黑线】接变频器的控制端子VS或AI1【模拟量0-10V】给定端。接好后,启动变频器看变频器的频率上升到何处达到你设定的压力处【看远传表压力】,将此频率设置成一上限频率即可,就能满足要求。                        

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2018/5/17 21:26:44 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/5/18 10:39:09

    这样做比用水塔用电量高,不过可以很好的控制压力                        