liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
-
110kV及220kV线路接地改造工程
liubingrui 发表于 2007/8/11 15:11:11 818 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
110kV及220kV线路
接地改造工程
施工组织措施
一、施工组织
本工程由公司负责施工,施工管理人员及主要工作职责如下:
施工总负责人:杨红云
对本工程的施工负全面责任。
技术总负责人: 刘润明
对工程施工现场的安全、质量、进度和协调工作负责,对工程施工现场的技术工作、质量管理负责。
施工负责人: 文大经
对本工程的施工安全及安全措施的监督实施负责。
施工技术人员:王礼刚 田刚施工人员:邓常冶 杨彬 杨勇 李小龙 李龙义等 8 人
1、 施工前安排足够的时间召开工作人员进行工作及安全交底,使每一个工作人员都熟知当天的工作内容、技术要求和安全措施,明确各自的工作范围和职责,做到人人心中有数,确保工作万无一失。
2、协调工作应事先入手,与地主及当地政府做好工作,在当地公安机关备案。保证工作不中断。
二、施工管理
1、根据施工工期,安排施工进度表如表1所示。表1 安排施工进度表
日期 工作 | 时 间 | 2006年6月 | 2006年7月 | 2006年8月 |
准备工作及备料 | 7 | |||
接地模块试验 | 7 | |||
紧急处理部分 | 50 | |||
竣工验收 | 30 |
第二节 施工技术措施
一、改造接地体部分1、作参考的数据表1、表2;
表1:常见地中物资的电阻率表(作参考)
类别 | 名称 | 电阻率参考值(Ω·m) |
泥土 | 冲击土 陶粘土 泥炭、泥灰岩、沼泽地 黑土、田园土、陶土 粘土 砂质粘土 黄土 含砂粘土、砂土 多石土壤 上层红色风化粘土、下层红色页岩 表层土夹石、下层石子 | 5 10 20 50 60 100 200 300 400 500 600 |
砂 | 砂子、砂跞 地层深度大于10m,地下水在深处时草原的砂粒 地层深度大于1.5m,位于多岩石基底上软质粘土 | 1000 1000 1000 |
岩石 | 跞石、碎石 多岩石地 花岗岩 | 5000 4000 200000 |
水 | 海水 湖水、池水 泥水 泉水 地下水 溪水 河水 | 1~5 30 15~20 40~50 20~70 50~100 30~600 |
其它 | 金属矿 混凝土(在水中) 混凝土(在湿土中) 混凝土(在干土中) 混凝土(在干燥的大气中) 倒碎的木炭 | 0. 01~1 40~50 100~200 500~1300 12000~18000 40 |