控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 800KvA变压器需要配多大高压电缆
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
hebby 发表于 2018/4/19 9:13:35 1231 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
如果高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流) 。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。如果考虑机械强度宜选3*70mm2。
高级回复 | 发新主题
用户名积分