500kV固定串联补偿装置技术特点分析
liubingrui 发表于 2007/8/11 16:21:47 751 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
2 阳城—淮安500kV输电系统简介
阳城发电厂坐落在山西阳城境内,一期工程安装6台350MW火力发电机组,总发电装机容量2100MW,由美国AES公司和江苏、山西有关单位共同投资建设。电厂所发电量通过500kV输电线路全部输送至江苏使用。500kV输电系统接线图见图1。
由阳城发电厂至淮安上河变电站之间输电距离长达744km,沿途设置了东明和三堡二座500kV开关站以分割线路(500kV任庄变电站在此之前已经建成投运),整个500kV输电系统采用3—2—3接线方式。即阳城电厂至东明开关站之间架设三回500kV线路,其中两回为同塔双回路架设;东明开关站至三堡开关站之间架设两回500kV线路,采用同塔双回路架设。三堡开关站至上河变电站架设三回500kV线路。根据潮流及稳定计算结果得知:如果在N-1条件下要保证阳城电厂不降低发电出力,就必须全线架设三回500kV线路。为降低工程造价,因此决定在东明开关站至三堡开关站之间的两回500kV线路上三堡开关站侧安装两组500kV串联补偿装置。
目前世界上运行的串联补偿装置分为固定串补(FSC)和可控串补(TCSC或CSC)两种,其中可控串补真正投入运行的只有两家(美国的230kV Kayenta变电站和500kVSlatt变电站),其技术复杂性和投资均较高,而固定串补投资较低且有近50年的丰富运行定串补。通过国际招标,由西门子公司中标成套供货,其中旁路断路器及隔离开关、控制保护装置由西门子公司自己制造,旁路间隙和阻尼装置由诺基亚公司制造,串联电容器由Cooper公司制造。串补装置电气接线图见图2。
三堡开关站500kV串补装置主要由串联电容器组、非线性电阻(MOV)、放电间隙、阻尼装置、旁路断路器、继电保护装置六大部分组成,装置采用分相布置,除旁路断路器和隔离开关设备以外,其它设备均分别安装在三个绝缘平台上。现分别分析各组成部分的技术特点。
4.1 串联电容器组
串联电容器采用Cooper公司产品,每相串联电容器组由320台单元串联电容器(40并8串)组成,这320台单元串联电容器又分成4个接线臂,电气上接成H型接线方式(见图2)。每个接线臂上有80台单元串联电容器,接线为20并4串,先并后串。每20台并联的单元串联电容器预先在制造厂集中安装在一个金属框架内,整体运输到安装现场,安装工作非常简便。金属框架内的单元串联电容器分成两列并排布置,每列10台,两列之间排列方式为尾对尾。四个金属框架之间上下叠装,其中第二和第四个金属框架下部安装有陶瓷支持绝缘子。单元串联电容器技术参数见表2。
4.2 非线性电阻(MOV)
MOV是为保护串联电容器组而设置的,其技术要求是将串联电容器组的过电压水平限制在2.3pu(230kV峰值)以下。外部故障情况下串联电容器组不退出运行;内部故障情况下串联电容器组退出运行,故障切除后串联电容器组快速投入运行以提高系统稳定性。中方提出的内外部故障切除时间为450ms(考虑线路两端保护故障下均拒动,由后备保护切除故障)。西门子公司根据中方提供的系统参数和故障类型及持续时间,采用EMTDC电磁暂态计算程序进行了大量计算,确定MOV吸收能量值为49.5MJ,据此配置MOV参数见表3。
由于MOV的总能量吸收能力很大,因此其投资在串补装置总造价中占较大的比例。造成MOV的总能量吸收能力很大的原因是中方提供的故障持续时间过长,考虑了两套线路主保护全部拒动和断路器拒动等多种因素。实际上500kV线路从保护到电源均采取双重化配置,断路器的分闸线圈也采取双重化配置,各种拒动因素同时出现的概率非常之小,如果只考虑断路器拒动的因素则故障持续时间可缩短为350ms,MOV的总能量吸收能力可以显著降低从而降低设备造价。西门子公司在投标文件中建议将故障持续时间确定为250ms(考虑两套主保护拒动),则MOV的总能量吸收能力可以降低到30MJ,节省投资325万元。安全固然重要,但必须与投资进行综合考虑。
4.3 旁路间隙
为防止MOV在内部故障期间因吸收能量过大而损坏,设置了旁路间隙,在预定的条件下旁路间隙触发燃弧将MOV短接。旁路间隙结构由上下两个箱体组成,上部箱体中安装一个主间隙和两个电容器,下部箱体中安装一个主间隙、两个电容器、精密间隙、触发变压器和触发点火间隙,电气接线见图3。
1-主间隙 2-阻尼电阻 3-精密间隙
4-触发变压器 5-触发点火间隙
6-C1-C4电容分压器
保护系统检测到MOV运行异常后发出高压点火脉冲,触发点火间隙击穿燃弧;电容分压器中的电容器C1通过阻尼电阻R放电,放电电流通过触发变压器的一次线圈造成精密间隙击穿燃弧;同样,电容分压器中的电容器C2通过阻尼电阻R放电,C1和C2放电后,由于C3和C4所分担电压升高造成上部主间隙击穿燃弧;上部主间隙击穿燃弧后C3和C4通过主间隙放电,进一步造成C1和C2上分担电压升高造成下部主间隙击穿燃弧,至此整个旁路间隙连接起来。
4.4 阻尼装置
旁路间隙或旁路断路器动作后,串联电容器组将对其放电。放电电流为高频高幅值振荡电流,对旁路间隙或旁路断路器的安全运行威胁很大,必须配置阻尼装置抑制放电电流,使放电电流的第二个幅值降低到第一个幅值的50%以下。阻尼装置由阻尼电抗器、阻尼电阻和石墨火花间隙组成,电气接线见图2。阻尼电抗器采用干式空芯电抗器,电感值为0.4mH。为降低阻尼电阻的热容量,采用石墨火花间隙与阻尼电阻串联连接。串联电容器组放电时石墨火花间隙击穿将阻尼电阻投入运行;放电结束后,石墨火花间隙熄弧将阻尼电阻退出运行,线路故障电流只通过阻尼电抗器。阻尼电阻由5个并联连接的电阻元件组成,采用非磁性不锈钢带制做,电阻值为3Ω,最大热容量为7MJ,最大放电电流63.5kA。
4.5 旁路断路器
旁路断路器用于投切串联电容器组和保护MOV及旁路间隙。由于它不开断故障电流而且安装在对地绝缘的支柱上,因此技术要求不高。采用了西门子公司的3AQ2-EI型产品,额定电压为245kV,合闸时间为52±3ms。
4.6 继电保护
为保护串补装置安全运行,采用双重化配置方案共配置了6套继电保护装置(按动作原理划分实际为3套)。对于这些继电保护装置本文不作过多分析,仅重点介绍分析其互感器和信号传输部分。
4.6.1 电流互感器
每相串补装置配置8台电流互感器,布置情况见图2。这8台电流互感器有6台采用穿心式电流互感器,1台采用支柱式电流互感器,1台采用套管式电流互感器。每台电流互感器均有两个铁芯和两个二次线圈,按照其用途不同,参数配置也不相同,详见表4。
4.6.2 信号传输
串补装置配置的电流互感器与常规电流互感器的不同之处在于:由于其安装在对地绝缘的平台上,因此其二次侧电流信号不能直接传输给安装在地面上的控制保护装置。所以串补装置配置的电流互感器其二次侧均有并联电阻器,将电流信号转换为电压信号,再通过光电传感器将电压信号转换为光信号(波长为850nm)通过光柱输送到地面上的光接收器,接收器收到的光信号后采用数字信号处理技术(DSP)将光信号转换为电信号输送给保护控制装置。平台上的光电传感器工作所需要的能量由地面上的激光发生器通过光柱输送。并联电阻器和光电传感器安装在平台上的光柱端子箱内,在光电传感器两侧配置了非线性电阻器用以保护光电传感器免受过电压损坏。
5 串补装置存在的问题
西门子公司提供的两组500kV串补装置,其一次设备质量较好,现场安装发现问题很少。主要问题有:两台串联电容器存在渗油现象(占总台数的0.1%),12台MOV的硅橡胶裙由于运输原因存在不同程度的破损。但其保护与控制装置存在问题较多,主要有:间隙触发装置的触发盒监视不正常,造成一次误合串补装置旁路开关,后来在现场处理触发盒问题时又造成误跳运行的500kV线路。串补电容器电流显示零飘过大,电容器未运行而显示器上已经有近50A的电容电流。串补装置投入运行时要求控制系统先送电源,保护系统后送电源,否则保护装置发生误动等,这些问题均已找到原因并得到处理。
6 结语
国内第一套500kV固定串联补偿装置采用了内熔丝加单套管结构的串联电容器、大容量MOV、快速触发的放电间隙、光电信号传输系统等设备,设备及技术上均有一定的先进之处。从整套串联补偿装置总体上考虑,有如下几点值得进一步研究。
6.1 内熔丝加单套管结构的电容器为欧洲国家所广泛采用(美国、日本采用外熔丝),但此类产品在国内运行情况欠佳,与国内采用外熔丝加双套管的国情不符。电容器的设计寿命为30年,考虑到其正常工作场强较低但系统故障情况下工作场强达到170MV/m,因此有待于通过长时间运行验证其寿命和可靠性。
6.2 系统故障持续时间的确定,考虑因素过多,造成MOV能量吸收能力过大,考虑此类情况发生的概率和后果(只是提前旁路串补装置)可以适当缩短故障持续时间,降低对MOV能量吸收能力的要求以节省投资。
6.3 配置放电间隙是由于其动作速度远快于旁路断路器的合闸速度,如果选用快速合闸的旁路断路器,加以适当选择MOV的能量吸收能力,应该可以取消放电间隙,这样可以降低投资850万元,国内已有串补站不设放电间隙的先例。