您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 常见变频器故障原因分析

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

常见变频器故障原因分析

liubingrui  发表于 2007/8/18 21:22:05      674 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

过电流跳闸的原因分析
       (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
     主要原因有:
                   1)负载侧短路
                   2)工作机械卡住
                   3)逆变管损坏
                   4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
        (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
      可能的原因有:
                  1)升速时间设定太短
                  2)降速时间设定太短
                  3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
                  4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
   (1)过电压跳闸,主要原因有:
                       1)电源电压过高
                       2)降速时间设定太短
                       3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
                           a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
                           b.放电支路发生故障,实际并不放电
   (2) 欠电压跳闸,可能的原因有
                       1) 电源电压过低
                       2) 电源断相
                       3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
   (1)功能预置不当
                1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
                2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
                3)其他的不合理预置
   (2)在使用外接给定时,无起动信号
   (3)其它原因:
              1)机械有卡住现象
              2)电动机的起动转矩不够
              3)变频器的电路故障
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /