需要注意的是,不是所有的剩余电流断路器的剩余电流都可以调节,大多数的只有一个额定剩余电流值。我们在选用的时候需要注意一下。剩余电流断路器的保护原理如下图:
当人体触及到带电部件时剩余电流断路器内部的零序电流互感器就会检测到三相电线中的电流矢量和发生变化。当达到动作值时,断路器就会跳闸保护。这种漏电保护时间非常短,非延时型剩余电流断路器的保护时间在0.2s内,具体值与剩余电流大小有关。在国家标准中有明确的规定。想了解的朋友可以留言给我。这里就不多叙述了。剩余电流动作跳闸最明显的状态是,漏电指示会弹出。而且只要剩余电流一直存在,并达到动作值断路器就无法合闸成功。
其次就是过载保护。过载保护原理简单,断路器内部的双金属片属于特殊材料,当有电流过时双金属片会发生形变,电流越大变形越快,直至触发脱扣机构,使断路器跳闸。过载保护跳闸是有时间间隔的,一般几秒至两小时内都有可能。与漏电保护跳闸明显的区别是过载保护跳闸时漏电指示不弹出。
还有一种跳闸的可能就是,短路保护跳闸。短路保护跳闸是靠断路器内部的磁脱扣器。故障电流超过瞬时脱扣电流后保护动作时间基本差不多了,保护时间不会随着电流的增大而减小,反而受电弧的影响,总的动作时间会有所增加。国家标准要求燃弧时间不得超过100ms,合格的产品一般在一个周波内就会分断。否则断路器触头和外壳是无法承受巨大的能量的(I2t)。
以上是剩余电流断路器的三种保护跳闸的一些介绍。我们从问题描述中可以获知,该剩余电流断路器一天跳闸四五次,但是并为提及是哪种跳闸。我个人认为过载保护跳闸的可能性稍大些,间歇性漏电和短路几率很少,但也存在。相比而言大功率设备的使用更容易造成过载。需要排除线路上可能存在的故障后才能判定断路器是否坏了。断路器使用一段时间后异常跳闸的情况确实存在,即使新的断路器也会存在异常跳闸,但是频率不会太高。需要结合实际使用情况综合考虑。
-
-
-
hanhaigang | 当前状态:在线
总积分:479 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-06-24
最后登录时间: 2018-05-15
-
hanhaigang 发表于 2018/5/15 12:22:06
引用 hanhaigang 2018/5/15 12:22:06 发表于2楼的内容
-