您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于台达PLC通讯问题

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

关于台达PLC通讯问题

wuwei01  发表于 2018/5/16 22:28:58      1470 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc通讯将数据传输给下位机,编程程序使用的是MODRW命令,指令说明如下,如何理解S1、S2、S3以及N这四个指令呢?希望能给予一个详细的解答,感谢。



指令说明:

 

由使用者设置寄存器  S,将欲写入数据长度的数据事先存入寄存器内,或设置数据读取后存放的寄存器之后,当 MODRW 执行时,PLC 会通过  COM2(RS-485)的通讯口,依所设置的读写功能码  S2,将欲读写的数据,对应到  S1联机装置地址)的  S3欲读写数据地址),进行数据的读取或写入


1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/6/24 22:01:10

    主站使用DVP28SV,从站使用DVP14SS2,(由于14SS2只有6个输出,所以这里控制的是Y0到Y3循环点亮),使用的就是EASY LINK通讯,经过测试好使。望采纳。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/6/24 22:01:10 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/6/25 16:02:17

    1、首先下位机支持标准MODBUS协议,才能用MODRW 2、S1下位机站号,S2功能码指是从从站读取数据的功能代码,S3是从站参数地址,S是读取从站参数后存放在PLC的地址,n是一次读取多少笔数据。

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/6/25 16:02:17 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/6/26 20:52:55

    台达的没用过,我也想学习下。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2018/6/26 20:52:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /