您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 沧州电业局SCADA系统与MIS系统的联结

zhonghuahun212

zhonghuahun212   |   当前状态:离线

总积分:107  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-08-17

最后登录时间: 2009-06-30

空间 发短消息加为好友

沧州电业局SCADA系统与MIS系统的联结

zhonghuahun212  发表于 2007/8/20 14:41:31      1093 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


沧州电业局SCADA系统与MIS系统的联结


龚强   河北省沧州电业局调度所(061001)


 


1  沧州电网调度自动化系统概述


    沧州电网调度自动化系统为双主机、双前置机、多工作站的开放式Client/Server网络结构,本次实现的主要功能为SCADA功能,如图1所示。


    网络采用以太网结构,主机、工作站、前置机和网络服务器均通过各自所配网卡的RJ-45插座,连至网络集线器(HUB)上。双机切换柜分别与两台前置机中的多口智能接口相连。MODEM与双机切换柜线路一对一连接。


点击看大图



    系统网络软件采用了DECDECNET+PATHWORKS,以应用程序间非透明任务——任务通讯方式为主要通讯手段,进行网络互连。这种通讯方式能够灵活高效地完成不同节点间数据交换的工作,因而是实时系统中网络通讯的理想选择。


    网络系统硬件配置:


ALPHA主动自配网卡,RJ-45插座


前置机、工作站均采用3COM  3C503  TP网卡


网络集线器  D-LINK  16TP  HUB


2  沧州MIS系统介绍


    沧州电业局信息管理系统计算机网络服务器在信息中心机房放置,型号为COMPAQ Proliant 1500运行 Netware4.1,10Base-T 网络,现联结一百多个工作站。


3  电网调度实时信息引入管理信息系统的方式


3.1  硬件连接方式


    目前国内供电企业中调度自动化系统有多种形式,如:单机系统或双机主、备用系统、多用户系统或微机扩展成多用户系统、多机构成的局部网络系统等。它们的共同特点是都分成前置处理和后台主处理,前置处理从多路数据转接系统中获取电网各方面发送来的原始数据,后台主处理完成数据检查、识别、统计、分析、报表和图形输出以及数据转发等工作。管理信息系统则主要是微机局部网络形式或小型机以上档次主机的多用户系统形式。由于电网调度实时系统是24h不间断运行,管理信息系统则常采取上班制工作方式。


    沧州电业局在MIS网与调度自动化系统联结时,为了不影响两方面系统的正常运行和过多增大两方主机系统的工作,并完整引入调度全部实时数据,我们在两个系统之间采用网桥连接方式,这样能起到很好的数据缓冲和衔接转发作用,MIS各工作站可从服务器取得有关信息,SCADA系统也不会和MIS局网中的管理信息发生冲突。


3.2  网桥连接特点


    从调度自动化系统向管理信息系统传送数据,一般定为单向传递方式,这样可以避免管理信息系统,给调度系统带来各种干扰和影响,使调度自动化系统的安全性得到保证。


    为使网桥对管理信息系统多种形式传递数据的需要,我们将网桥做成管理信息系统局部网络的工作站,在网桥机内插2块网卡,一块与调度自动化系统pathworks相连,另一块与MISNOVELL网的连接。实时数据和历史数据从调度系统定时发送至网桥机,再由网桥机与NOVELL网的连接写入NOVELL网文件服务器,然后MIS网工作站共享服务器中的实时数据。网桥连接结构如图2所示。


点击看大图



     这种连接方案,减轻了实时网传输开销,配置简单,隔绝了实时系统与MIS系统不必要的相互影响,保证了两个网独立、安全、稳定运行。


    为了便于实时系统维护管理,网桥的物理位置应定于调度自动化系统一侧。这样在系统维护时可使MIS网上实时子系统同时得到维护,但MIS工作站用户权限为缺省级,不能对数据库进行修改。


    网桥工作站用PC机即可胜任,档次高一点,对处理功能和处理速度有益。


    沧州电业局网桥机为DEC公司PC机,配置如下:


    CPU  MMX166


    主频  166  M


    内存  16  M


    硬盘  2.1  G


    软驱  3.5  英寸,1.44MB


    网卡  3C503-16TP


3.3  数据传送方式


    数据传送方式为:从调度实时系统将数据发送到网桥,实时数据可从前置机发出,为了完整接收数据,网桥也必须24h连续工作,故置于调度所机房便于运行管理。


    网桥接受数据后,一方面可将数据提交管理信息系统各工作站使用,实时数据以广播方式发往管理信息系统各工作站供实时查看。因为实时数据是从调度自动化系统前置机发出,数据的实时性可以大大加强。


    另外网桥机还将实时数据定时整理成一定性质的数据文件,待管理信息系统主机工作不紧张时集中发过去,然后存入数据库中,供全系统各工作站共享查看,并可供事后作必要的统计分析。


    对于历史数据,网桥机可通过定时拷贝将调度实时系统中的数据传至MIS网服务器,供MIS各工作站共享。


4  MIS实时系统实现的主要功能


    (1) 可实时调看主系统结线:主要包括沧州地区电网系统的一些内容,如沧州电网地理接线图、沧州电网系统潮流图等。


    (2) 各站结线:主要包括沧州电网所属各变电站主结线图。


    (3) 负荷分配:沧州各县市负荷指标及使用情况。


    (4) 报警一览:为报警内容列表,它分为三部分:自动化系统报警(如某厂站与主站联系中断)、电网越限报警和开关变位。


    (5) 曲线:为主要遥测点及计算点的曲线(如全区负荷曲线)


    (6) 报表:为电力系统运行报表(日报、月报等)


    (7) 棒图:以棒图形式显示各计算点、遥测点。如电压棒图、月供电棒图、负荷棒图。


    (8) 电度量:采集各变电站电能表电量值及其对负荷进行累计计算而得的计算值。


    (9) 离线参数:可在线调看线路、变压器、开关等设备的离线参数。


5  实时信息引入管理信息系统的应用效果及意义


     MIS系统中实现实时数据监测处理是MIS建设的必然趋势,实时信息接入管理信息系统(MIS)也使MIS网的内容得到了丰富,并且促进了MIS网的发展。

通过近两年多的运行,沧州电网MIS实时子系统运行稳定,网桥机工作正常。通过MIS网,使电网调度自动化实时信息得到充分利用,数据进一步得到共享,为电力系统的安全、稳定经济运行做出了应有的贡献。
1楼 0 0 回复