测量仪器 通常电压表、电流表、功率表准确级为 1.5~2.5 级;频率表为 0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为 0.5 级。 相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用 3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级。 为什么推荐选用规格为 1A 的电流互感器 国际 GB1208-1997 《电流互感器》第 4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为 1A 、 2A 和 5A ,优先值为 5A 。当传输距离较大时, 1A 和 5A 相比有较多优点: ◆ 线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为 1A 的互感器和 5A 相比降低功耗 25 倍,即 1A 的功率仅 5A 的 4% ,在设计 1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)   ◆ 传输距离加大:电流互感器二次负荷计算公式 S=I 2 Z ,在相同负载下,二次电流为 1A 互感器的传输距离是 5A 的 25 倍,这样可避免选 5/1A 中间互感器或选用大容量互感器。   ◆ 电线截面减小:大中型工厂,当仪表和互感器安装距离较远(例如 80 米 ),从表 2 可以看出,当选用 5A 、 10VA 互感器,电线截面经计算需 8mm 2 ,如选用 1A 、 2.5VA 互感器,电线截面仅需 1.5mm 2 目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为 1A 及以下规格的电流互感器选型已较普遍。 正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。 本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=365117