电气照明装置施工及验收规范

liubingrui  发表于 2007/11/16 0:15:51      899 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电气装置安装工程

电气照明装置施工及验收规范

Code
for
construction
and
acception
of
electric
lighting

device
electric
equipment
installation
engineering

GB
50259
96

1

1.0.1
为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。
1.0.2
本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。
1.0.3
电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。
1.0.4
采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。
1.0.5
设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:
  1.0.5.1
技术文件应齐全。
  1.0.5.2
型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。
1.0.6
施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。
1.0.7
电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求:
  1.0.7.1
对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;
  1.0.7.2
顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。
1.0.8
电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。
1.0.9
当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。
1.0.10
在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V
及以下的照明灯具,或采取保护措施。
1.0.11
安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。
1.0.12
电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。
1.0.13
电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

2

2.0.1
灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
2.0.2
根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2
的规定。
2.0.3
灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。

2.0.2
导线线芯最小截面

灯具的安装场所及用途

线芯最小截面(mm2)

铜芯软线


线


线



线

民用建筑室内

0.4

0.5

2.5

工业建筑室内

0.5

0.8

2.5


1.0

1.0

2.5

移动用电设备的导线



0.4



1.0

2.0.4
在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。
2.0.5
室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m

2.0.6
螺口灯头的接线应符合下列要求:
  2.0.6.1
相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
  2.0.6.2
灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。
  2.0.6.3
对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
2.0.7
对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm
时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
2.0.8
灯具的安装应符合下列要求:
  2.0.8.1
采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm

  2.0.8.2
吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
  2.0.8.3
软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。
  2.0.8.4
同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm

  2.0.8.5
日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。
  2.0.8.6
灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1
个螺钉或螺栓固定。
2.0.9
公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。
2.0.10
每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。
2.0.11
36V
及以下照明变压器的安装应符合下列要求:
  2.0.11.1
电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。
  2.0.11.2
外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。
2.0.12
固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。
2.0.13
当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg
时,应增设吊链。
2.0.14
投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
2.0.15
金属卤化物灯的安装应符合下列要求:
  2.0.15.1
灯具安装高度宜大于5m
,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。
  2.0.15.2
灯管必须与触发器和限流器配套使用。
  2.0.15.3
落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。
2.0.16
嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求:
  2.0.16.1
灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。
  2.0.16.2
矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm

  2.0.16.3
日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
2.0.17
固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25
倍做过载试验。
2.0.18
安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。
2.0.19
霓虹灯的安装应符合下列要求:
  2.0.19.1
灯管应完好,无破裂。
  2.0.19.2
灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm

  2.0.19.3
霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。
  2.0.19.4
霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m
时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。
  2.0.19.5
霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kV
的高压尼龙绝缘导线。
  2.0.19.6
霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm

2.0.20
手术台无影灯的安装应符合下列要求:
  2.0.20.1
固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。
  2.0.20.2
在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。
  2.0.20.3
固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。
2.0.21
手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求:
  2.0.21.1
灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。
  2.0.21.2
开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V
的铜芯多股绝缘导线。
3  插座、开关、吊扇、壁扇

3.1  插      座

3.1.1  插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:

  3.1.1.1  距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。

  3.1.1.2  车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

  3.1.1.3  落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

3.1.2  插座的接线应符合下列要求:

  3.1.2.1  单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

  3.1.2.2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

  3.1.2.3  当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

  3.1.2.4  同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

3.1.3  暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

3.1.4  在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。

3.2  开      关

3.2.1  安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。

3.2.2  开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2~3m,且拉线出口应垂直向下。

3.2.3  并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

3.2.4  相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

3.2.5  暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

3.3  吊      扇

3.3.1  吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径,且不得小于8mm。

3.3.2  吊扇悬挂销钉应装设防振橡胶垫;销钉的防松装置应齐全、可靠。

3.3.3  吊扇扇叶距地面高度不宜小于2.5m。

3.3.4  吊扇组装时,应符合下列要求:

  3.3.4.1  严禁改变扇叶角度。

  3.3.4.2  扇叶的固定螺钉应装设防松装置。

  3.3.4.3  吊杆之间、吊杆与电机之间的螺纹连接,其啮合长度每端不得小于20mm,且应装设防松装置。

3.3.5  吊扇应接线正确,运转时扇叶不应有明显颤动。

3.4  壁      扇

3.4.1  壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个,且直径不应小于8mm。壁扇底座应固定牢固。

3.4.2  壁扇的安装,其下侧边缘距地面高度不宜小于1.8m,且底座平面的垂直偏差不宜大于2mm。

3.4.3  壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均不应有明显的颤动和异常声响。

4  照明配电箱(板)

4.0.1  照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。

4.0.2  照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。

4.0.3  导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

4.0.4  照明配电箱(板)应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4.0.5  照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m。

4.0.6  照明配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

4.0.7  照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。

4.0.8  照明配电箱(板)上应标明用电回路名称。

5  工程交接验收

5.0.1  工程交接验收时,应对下列项目进行检查:

  5.0.1.1  并列安装的相同型号的灯具、开关、插座及照明配电箱(板),其中心轴线、垂直偏差、距地面高度。

  5.0.1.2  暗装开关、插座的面板,盒(箱)周边的间隙,交流、直流及不同电压等级电源插座的安装。

  5.0.1.3  大型灯具的固定,吊扇、壁扇的防松、防振措施。

  5.0.1.4  照明配电箱(板)的安装和回路编号。

  5.0.1.5  回路绝缘电阻测试和灯具试亮及灯具控制性能。

  5.0.1.6  接地或接零。

5.0.2  工程交接验收时,应提交下列技术资料和文件:

  5.0.2.1  竣工图。

  5.0.2.2  变更设计的证明文件。

  5.0.2.3  产品的说明书、合格证等技术文件。

  5.0.2.4  安装技术记录。

  5.0.2.5  试验记录。包括灯具程序控制记录和大型、重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录。