我同时带三台变频器,设定好频率后按开机按钮变频器1可以运行而2,3不能立即运行有时甚至不运行,而变频器1更改频率后再开机却仍以原来的频率运行(同时开停机正常).我监控时变频器1,2,3的频率值是同时输出到指定的寄存器为什么只有1可以运行呢???后来我发现 M1129 ON接收逾时,怎么改动能避免接收逾时呢???我用的是MODBUS通讯指令.
1楼 0 0 回复
  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/8/31 14:20:04

    2楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/8/31 14:20:04 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/9/3 21:22:53

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/9/3 21:22:53 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/9/5 10:20:19

    1.保证各变频器通讯格式和PLC中的设置相同。


     


    2.通讯逾时时间的设置可以加长一点。


     


    3.程序要编写正确,发生通讯逾时后要在程序中复位逾时的标志,否则下一个通讯可能不会执行。

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/9/5 10:20:19 发表于4楼的内容

  • caiyyyy

    caiyyyy   |   当前状态:离线

    总积分:59  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-27

    最后登录时间: 2018-04-19

    空间 发短消息加为好友

    caiyyyy   发表于 2008/1/28 10:48:46

    与通讯线有关系,应用屏蔽双绞线
    5楼 回复本楼

    引用 caiyyyy 2008/1/28 10:48:46 发表于5楼的内容