(2)根据不同型式的超声波流量计以合理的方式安装换能器;
(3)定期维护,经常检查流量计工作状态、显示器的连接;
(4)定期校准流量计。
我厂污水排放测量用的是电磁流量计,流量计安装前经过了检定,可计量数据一直和其他流量计指示的量值不一致,原因何在?
极有可能是安装位置不对。若流量计装于系统的最高处,管道中的气泡会严重影响计量精度;或流量计装在流体向下流动的垂直管道上,有可能产生非满管流。建议将流量计装在系统位置较低的水平管道上或向上流动的垂直管道上,最好在系统中安装消气器或排气阀
-
-
-
-