61. 流体流速的快慢与管道截面流量的大小成正比。
答案:
×
液体流速的快慢与管道截面的流量大小成反比。

62.
差压式流量计是利用流体经过节流元件产生压力差来实现流量测量的。
63.
比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。
  √
64.
微分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。

答案:
×
积分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。

65.
执行机构为正作用表示调节阀为气开式,和阀体安装无关。
答案:
×
执行机构为正作用并不表示调节阀为气开式,它还和阀体安装有关。

66.
被调介质含有固体悬浮物时,宜选用快开特性的调节阀。
答案:
×
被调介质含有固体悬浮物时,宜选用直线特性的调节阀。

67.
串级调节系统进行参数整定时,应先整定主回路,再整定副回路。
答案:
×
串级调节系统在进行参数整定时,应先整定副回路,再整定主回路。

68.
用经验法凑试PID参数时,对于流量对象,比例度一般为20%-60%
答案:
×
用经验法凑试PID参数时,对于流
量对象,比例度一般为40%-100%

69.
调节系统中调节器正、反作用的确定依据为实现闭环回路的正反馈。
答案:
×
调节系统中调节器正、反作用的确定依据是实现闭环回路的负反馈。

70.
机械万用表R×100档,用红表笔接三极管某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电
   
极当测得阻值均为低阻值时,此管为NPN管。
答案:
×
机械万用表R×100档,用红表笔接三极管某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电

  极当测得阻值均为低阻值时,此管为PNP管。
71.
将物位的变化转化为压力或压差的方法可以测量物位。
答案:

72.
在未加迁移时,测量起始点为零,如果测量的起始点由零变为某一正值时,则称为

  正向迁移。
答案:

73.
浮球式液位计是依据变浮力原理制成的,浮筒液位计是依据恒浮力原理制成的。

答案:
×
浮球式液位计是依据恒浮力原理制成的,浮筒液位计是依据变浮力原理制成的。

74.
静压式液位计是利用液面高度变化时,容器底部或侧面某点上的静压力也将随之变
   
化的原理进行测量的。
75.
由于法兰式液位仪表的调校范围和安装高度无关,所以仪表调校后,再改变安装位

  置,不影响仪表输出。
答案:
76.
校验浮筒液位计时,用塑料管连接浮筒室底部,塑料管的垂直度不影响校验的准确

  度。
答案:

77.
恒浮力式液位计的浮子是始终浮在介质上面的,浮子的位移随液位的变化而11

  化。
答案:

78.
为了使浮筒液位计能测到准确而平稳的液位,液位计的传感元件必须避开物料的直

   
接冲击,最好安装在液体的死角处。
答案:
×
为了使浮筒液位计能测到准确而平稳的液位,液位计的传感元件必须避开物料的直

  接冲击,但也不能安装在液体的死角处。
79.
用单法兰液位计测量开口容器内的液位时,仪表的量程是指当液位由最低升到最高
  时,液面计上所增加的压力。
答案:

80.
差压变送器的测量范围等于量程范围与迁移量之差。

答案:×
差压变送器的测量范围等于量程范围与迁移量之和。

1楼 0 0 回复