目前,我国的风机、水泵在运行中普遍存在以下三个问题:
1、单机效率低,国内产品比国外的效率约低5%~10%。这是市场竞争条件下制造厂应提高产品技术质量的问题。
2、系统运行效率低。这是因为系统单机选型匹配不当、系数裕度过大和不合理的调节方式所造成。参数裕度过大由两方面造成:一是设计规范的裕度系数过大,“宽打窄用”;另一是系统中 单机选型过大,向上*档、宁大勿小。最终造成整套系统“大马拉小车”欠载运行的不合理 匹配状况。
3、由于第2项原因,多数风机、水泵都要*风门或闸阀来节流,人为地增加管网阻力以减小流量,因此阻力损失相应增加,而此时风机和水泵的特性曲线不变,叶片转速不变,系统输入功率并无减少,而是白白地损失在节流过程中。所以当风量变化时,就风机系统而言,会浪费大量的电能。另外,在节流调节方式中,电动机、风机、水泵等长期处于高速、大负载下运行,造成维护工作量大,设备寿命低,并且运行现场噪声大,影响环境。
经测算,当机泵的流量由100%降到50%时,若分别采用出口和入口阀门 的节流调节方式,则此时电机的输入功率分别为额定功率的84%和60%,而此时机泵的轴功率仅为12.5% ,即损失功率分别为71.5%和47.5%,这说明即使机泵的设计效率为100%, 在不采用先进的调节措施时,其实际的运行效率可能只有百分之十几或更低。
改变这种状况的最好方法是采用目前国际上己广泛运用于风机节能和恒压供水领域的先进变频调速技术和智能控制技术变频器:多电平直接高压变频器、模糊控制器。
