您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器开关启停、旋钮调速

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

变频器开关启停、旋钮调速

解脱527  发表于 2007/9/6 10:45:40      2622 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

开关启停、旋钮调速

接线:
按图一所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,键盘数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、电位器、频率表(0~10V电压表头)等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。

图一 开关启停、旋纽调速接线图
参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1
F1.02出厂值为0,设定为1
按电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
查看F1.00的参数,旋转电位器,数码管显示的参考输入从0.0~50.0跟随电位器变化。

运行:
合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率。调节电位器,改变电动机转速。

 

按纽启停、旋钮调速

接线:
按图二所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,键盘数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启动按钮、停车按钮、加速按钮、减速按钮、频率表(0~10V电压表头)等,启停按钮、加减速按钮都是常开按钮。变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。

图二 按纽启停、按钮调速接线图

参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为4
F2.30出厂值为0,设定为2
按电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04

运行:
按一下启动按钮,变频器运行指示灯亮,输出频率显示0.0,按下加速按钮并保持,变频器输出频率上升,电机转速升高;松开加速按钮,变频器输出频率保持不变。按下减速按钮并保持,变频器输出频率下降,电机转速降低;松开减速按钮,变频器输出频率保持不变。按一下停车按钮,变频器停车,运行指示灯灭。

多台电机并联同步运行

接线:
按图三所示的电路,连接空气开关、电磁开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关和电磁开关,变频器上电,键盘数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、温度继电器、启停开关、正/反转开关、电位器、复位按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台电机并联同步运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。


图三 三台电机并联同步运行接线图
每台电机均按电机容量采用温度继电器RT进行过载保护。
变频器功率按三台电机容量之和选取。

参数设定:
变频器上电,数码管显示0.0
F1.01出厂值为0,设定为1
F1.02出厂值为0,设定为1
按电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
查看F1.00的参数,旋转电位器,数码管显示值从0.0~50.0跟随电位器变化。

运行:
合上启停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,调节电位器,同步改变三台电动机转速。合上正/反转开关,三台电动机同步减速后反转。

多台变频器比例联动

接线:
按图四所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启停开关、主调电位器、微调电位器、寸动按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台变频器和电机比例联动运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。

图四 三台变频器比例联动运行接线图

参数设定:
假定三台变频器的输出频率比例为1:1.5:2
合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0
1号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为10,微调电位器最大±5Hz
F1.05出厂值为100,保持不变,输出频率比例为1
按1号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
2号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为15,微调电位器最大±7.5Hz
F1.05出厂值为100,设定为150,输出频率比例为1.5
按2号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
3号变频器参数设定:
F1.01出厂值为0,设定为1
F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
F1.04出厂值为100,设定为20,微调电位器最大±10Hz
F1.05出厂值为100,设定为200,输出频率比例为2
按3号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
旋转主调电位器,分别查看三台变频器F1.00参数,键盘数码管显示的参考输入跟随电位器变化,且比例关系为1:1.5:2。分别旋转三个微调电位器,相应的变频器参考输入有微小的变化。

运行:
合上起停开关,三台变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,输出频率比例关系为1:1.5:2,调节主调电位器,改变三台电动机转速,且转速按比例联动。可以分别用三个微调电位器调整三台变频器的输出频率。

恒压供水

接线:
按图五所示的电路,连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。
压力表选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。
压力表电气技术参数:
电阻满量程:400Ω(蓝、红)
零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)
满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)
接线端外加电压:≤6V(蓝、红)

图五 恒压供水接线图

开环调试:
检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力(比如5公斤)对应的反馈电压值(比如3.1V)。按停车键STOP,变频器减速停车。

参数设定:
F1.01出厂值为0.0,设定为1
F1.23出厂值为0,设定为30.0
F2.05出厂值为0,设定为1
F2.19出厂值为0,设定为1
F4.00出厂值为0,设定为1
F4.06出厂值为0,设定为3.10
按电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04

闭环变频恒压运行:
合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达30.0Hz后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为5KG。增大F4.06的参数设定值,出水口的压力增加,减小F4.06的参数设定值,出水口的压力降低。