fung 发表于 2018/6/19 16:24:08 1774 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
程序原来有编这个点,输出是驱动中间继电器,后发现换了个点且程序里也取消这个点,还是开机一直有输出,是点坏了吗,坏了话应该是没输出啊
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2018/7/3 17:05:15
监控一下,看看是不是其他地方还用着。
引用 sweect 2018/7/3 17:05:15 发表于2楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2018/7/5 13:54:45
通常继电器输出的,因为寿命问题,会出现,触点寿命到,输出不断开,一直有输出现象。你这个是晶体管的,可以将PLC格式化下,用个指令单独测试这个输出点,在没有程序控制输出,对应输出点指示灯不亮的情况下看有没有接通。
引用 zhanghe 2018/7/5 13:54:45 发表于3楼的内容
fung 发表于 2018/7/5 14:53:34
输出点对应输出灯亮的话,要么输出电路击穿,要么程序在操作
引用 fung 2018/7/5 14:53:34 发表于4楼的内容