三菱FX3U-128MT有个输出点一直有输出

fung  发表于 2018/6/19 16:24:08      1774 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

程序原来有编这个点,输出是驱动中间继电器,后发现换了个点且程序里也取消这个点,还是开机一直有输出,是点坏了吗,坏了话应该是没输出啊

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/7/3 17:05:15

    监控一下,看看是不是其他地方还用着。                        

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/7/3 17:05:15 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2018/7/5 13:54:45

    通常继电器输出的,因为寿命问题,会出现,触点寿命到,输出不断开,一直有输出现象。
    你这个是晶体管的,可以将PLC格式化下,用个指令单独测试这个输出点,在没有程序控制输出,对应输出点指示灯不亮的情况下看有没有接通。                        

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2018/7/5 13:54:45 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/7/5 14:53:34

    输出点对应输出灯亮的话,要么输出电路击穿,要么程序在操作                        