三菱伺服放大器维修实例

解脱527  发表于 2008/10/5 22:06:36      952 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

型号: mr-sa502

检修: 首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的 u · v · w 分别对应连接, r · s · t 须由三相 380v 降压为三相 220v 连接,将 g1 、 g2 编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当 sw5 ①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示 al32 ,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板 rf08c · rf81 分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部 ok ,至此,此机故障已排除。

 