您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » GX Works2 结构化编程下模拟量信号如何处理

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

GX Works2 结构化编程下模拟量信号如何处理

hebby  发表于 2018/6/20 21:54:01      1780 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

之前一直使用的是西门子PLC,最近在研究学习三菱的PLC。比如我现在选用三菱FX3U的PLC,在GX Works2 下使用结构化编程如何处理AI/AO。脑子里都是分块写程序的思维模式,所以刚接触三菱直接学习了结构化编程。我也看了下简单工程下的FROM以及TO指令。请大家详细指导                        

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/7/6 16:36:55

    缓冲区是对应扩展到PLC主机右边的特殊模块,根据模块型号,可以到对应手册中查到缓冲区具体定义
    FX1N-2AD-BD,这个是功能板,没有缓冲区,对应是特殊的软原件编程。                        

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2018/7/6 16:36:55 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/7/7 17:00:52

    你是3U,你可以直接把缓存地址的东西读出来做比例换算,地址很容易知道,知道地址直接用MOV指令就可以直接访问UX\GX地址就好。                        

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/7/7 17:00:52 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/7/10 17:22:33

    FX1N-2AD-BD模块应该无法应用在FX3U上,且正如上面版主所说,该模块不需要关心FROM/TO,MOV指令。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/7/10 17:22:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /