您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 排管要注意什么?在什么情况下采用?

huaqiangdianlan

huaqiangdianlan   |   当前状态:在线

总积分:191  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-04-16

最后登录时间: 2018-10-23

空间 发短消息加为好友

排管要注意什么?在什么情况下采用?

huaqiangdianlan  发表于 2018/6/22 8:12:53      737 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。

问题1:室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管?

每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。

问题2:排管敷设深度不够,怎么办?

(问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有70、80公分厚,井深都达到1.3米?)

如在没有车辆通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m,民规要求是0.7m,这里以电缆规范为准)。如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟。如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大,因为电缆井的排水问题很难解决,也很少有人重视。

问题3:强电排管与弱电管,敷设问题?

(问题补充:有一个厂区的外线,有十几根低压强电电缆,另外还有弱电(电视、电话、网络)电缆,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设。可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗?)

尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。


1楼 0 0 回复