您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AB1769L33ERPLC的以太网通讯问题?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

AB1769L33ERPLC的以太网通讯问题?

lanan  发表于 2018/6/26 21:05:01      1550 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场一个AB 1769 L33ER PLC,一个网口通过交换机连上位机电脑(OPC以太网协议),一个网口连昆仑触摸屏(CIP协议),运行一段时间后,(可能是一天,也可能是几天或一周)触摸屏和PLC通讯就中断了,重启下触摸屏,通讯又恢复正常了。(询问屏的厂家他们实验室测试一周多没问题), 

  求助各位大神,帮忙分析下原因,或给个解决方案?


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/7/22 16:06:32

    咨询一下AB供应商或技术支持最好

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/7/22 16:06:32 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/7/23 11:53:00

    说下你的具体配置 什么样的交换机,有没有管理功能?独立内网还是企业网?我现在遇到问题时,偶发性质的触摸屏或者相机掉线,表线和你差不多

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/7/23 11:53:00 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/7/24 16:17:19

    在掉线的时候查看OPC里是否通讯正常,如果OPC通讯正常,那说明上位机与OPC连接有问题,这种情况一般是上位机在做OPC协议时不够完善。如果OPC通讯显示也通讯有问题,情况有几种,一、OPC设定的Drive有误或配置问题,二、网线有无问题,或者长,或者接触不好。三、网络断里是否有其他设备,譬如PLC连接下面的Dirve、VFD、Motion 等,数据量庞大,可以查看网络数据状态,可以通过网页的形式,四、PLC硬件有问题,一般这种情况比较少。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/7/24 16:17:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /