您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气体变送器_气体变送器注意事项

jnecy

jnecy   |   当前状态:在线

总积分:315  2024年可用积分:0

注册时间: 2018-05-07

最后登录时间: 2020-09-14

空间 发短消息加为好友

气体变送器_气体变送器注意事项

jnecy  发表于 2018/6/27 15:17:37      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


气体变送器现在有很多的种类,如果想要确保气体变送器的正常使用,就必须保证气体变送器和压力脉冲管的螺纹连接和端子连接面的密封点处没有泄漏才行。

防止压力导引脉冲管中的沉积物沉积气体变送器压力脉冲管应尽可能短,并应防止由环境温度梯度和温度波动引起的测量误差;

对于液体介质的压力测量,连接系统管道侧面的连接孔以避免沉积物积聚。将气体变送器安装在侧面或连接孔下方。气体变送器和导向脉管的方向应有利于气体排入系统管道;

对于气体介质的压力测量,连接系统管道顶部或侧面的连接孔,并将气体变送器安装在连接孔的侧面或顶部。气体变送器和压力脉冲管的方向应使液体流入系统管道。

对于蒸汽介质压力测量,连接管道侧面的连接孔,并将气体变送器安装在连接孔下面。压力脉冲管应预先注满水,使压力脉冲管内始终充满冷凝水,以防止蒸汽与传感器接触,气体变送器和压力脉冲管的方向应有助于气体流入系统管路;

避免使用热或腐蚀性过程流体与变送器接触;

对于系统介质为液体的先导压力脉冲管路,先导压力脉冲管路中剩余的气体应排尽;

对于系统介质为气体的先导压力脉冲管路,先导压力脉冲管路中的剩余液体应排干;

防止由此造成的压力变化引起的测量误差;

对于差压气体变送器,应防止两个感应压力端口之间不平衡引起的测量误差;应防止两管道之间的温度差异,导致介质密度和测量误差的变化;

安装位置必须易于操作,尽可能靠近压力点,避免暴露在强烈的振动环境中,不能超过允许的环境温度限制(气体变送器应有防热辐射保护,操作数据预安装必须是仪器一致性的铭牌)。

对于微差压气体变送器,如:-200?0?200Pa或-100?0?100Pa变送器(特别是-100?0?100Pa变送器),在正常工作时,切记不要触摸此类机构的微型差压气体变送器,因为它完全可以在膜片内部的外力的作用下产生位移并输出较大的误差信号。特别是在自动控制程度高的系统中,这种类型的仪器与许多重要的系统有关,并且会产生非常严重的后果!

气体变送器包含范围:气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨气体变送器丨二氧化碳传感丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器

 


1楼 0 0 回复