    lanan   发表于 2018/7/26 16:22:12

    累积流量计是能测出一定时间内流经管路内流体的体积或质量累积值的的仪器。由于流量计是在单位时间内测定流经管路断面流体的量,所以将此流量用时间进行积分就可以得到流体的累积体积和质量。

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/7/26 16:22:12 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/7/27 16:44:47

    计算出累积流量,再分别储存

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/7/27 16:44:47 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/7/28 11:07:42

    可以做一个自动复位的  到0:0:05复位

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/7/28 11:07:42 发表于4楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-26

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2018/7/28 11:52:05

    0:00时PLC取一个累积流量计的值,23:59时PLC取一个累流量计的值,后者减去前者就是昨日累积流量。当然这个只是一个理论上的方案,还要考虑PLC是不是24h不间断工作,例如停电了怎么处理?