您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱伺服放大器维修实例

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

三菱伺服放大器维修实例

解脱527  发表于 2007/9/9 14:47:28      1548 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

型号: mr-sa502 检修: 首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的 u · v · w 分别对应连接, r · s · t 须由三相 380v 降压为三相 220v 连接,将 g1 、 g2 编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当 sw5 ①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示 al32 ,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板 rf08c · rf81 分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部 ok ,至此,此机故障已排除
1楼 0 0 回复
  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/9/8 17:17:52

    2楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/9/8 17:17:52 发表于2楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/9/9 14:47:28

    3楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/9/9 14:47:28 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /