前些日子客户送修一台15KW变频器,捎带六块面板也需要维修。变频器修好让客户拿走了,面板维修因为没有按键【库存没件】就暂时放我这了。这两天按键到了,正好闲来无事,把面板找出来,检查维修看看。过程我就不说了,只说结果。两块报废,四块修好。故障都是不显示,按键不起作用。面板换掉插座就有显示了,按键全部换掉,按键也管用了。
面板不显示:插座插针氧化接触不良。
按键不管用:按键进尘土,接触面氧化。接触电阻变大。