您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » samkoon(sa-043f)做自由口通讯接收不了数据,死机定格?

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

samkoon(sa-043f)做自由口通讯接收不了数据,死机定格?

wuwei01  发表于 2018/6/30 18:44:45      2320 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用samkoon(sa-043f)做自由口通讯,用串口调试助手与触控屏相连,完全按照自由口通讯实例操作,连接后,触控屏发送数据电脑可以收到,而且准确,用调试助手的手动发送功能发送数据则触控屏静止在当前画面不动了,发送数据也停止了。求解?问题出在哪里了?


1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/7/29 10:33:54

    问题出在 最后的PUTCHARS(0,Pdata,0);该语句原意是清缓冲区,samkoon自己带有清串口缓冲区命令语句 CLEARBUFFER 。

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/7/29 10:33:54 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/7/30 12:39:55

    多谢楼主分享,非常实用。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/7/30 12:39:55 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/7/31 18:36:04

    只要不是带钢铠的,不穿钢管就没事,否则会导致发热

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/7/31 18:36:04 发表于4楼的内容

  • cobwin111

    cobwin111   |   当前状态:在线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-03-06

    最后登录时间: 2019-09-05

    空间 发短消息加为好友

    cobwin111   发表于 2018/8/9 16:49:20

     你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!


    5楼 回复本楼

    引用 cobwin111 2018/8/9 16:49:20 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /