您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 3X35+2X16的电缆能过多大电流

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

3X35+2X16的电缆能过多大电流

aaing  发表于 2018/7/3 17:06:25      1529 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们领导说能过接近200A,但我查资料好像就120多A。这些多芯都不知哪里有标准可查                        

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/8/7 11:26:49

    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)                        

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2018/8/7 11:26:49 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/8/9 14:32:10

    二百就别想了,二百要70的合适,35也就是一百多些,120以内合适。。。                        

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/8/9 14:32:10 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/8/9 16:40:14

    确实不能用到200A                        

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/8/9 16:40:14 发表于4楼的内容

  • cobwin111

    cobwin111   |   当前状态:在线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-03-06

    最后登录时间: 2019-09-05

    空间 发短消息加为好友

    cobwin111   发表于 2018/8/9 16:42:56

     你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!


    5楼 回复本楼

    引用 cobwin111 2018/8/9 16:42:56 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /