您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » JE-A丢脉冲问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

JE-A丢脉冲问题

yujie0612  发表于 2018/7/3 17:13:46      1689 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FX 3U配套JE-40A圈脉冲数设的1000,走脉冲+方向,位置模式,走DDRVA K5000 K45000 Y0 Y10,绝对位置输出指令,监控下面的P即“指令脉冲累计”,每次走完后差十多个脉冲数,并且每走一次就会差十多个脉冲,会一直累计下去。检查过线缆焊脚没有问题,指令线长只有1米,电机空载放在地上,周围没有电磁高频干扰。还有什么原因,大神解答/

谢谢


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/8/7 11:25:27

    你仔细研究下第一次少走的那些脉冲,这是根源所在。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/8/7 11:25:27 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/8/9 14:29:02

    编码器输出信号受到干扰,用磁环编码器,型号YC2010,试试

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2018/8/9 14:29:02 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/8/9 16:37:32

    把脉冲滤波参数调小点

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/8/9 16:37:32 发表于4楼的内容

  • cobwin111

    cobwin111   |   当前状态:在线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2018-03-06

    最后登录时间: 2019-09-05

    空间 发短消息加为好友

    cobwin111   发表于 2018/8/9 16:43:30

     你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!


    5楼 回复本楼

    引用 cobwin111 2018/8/9 16:43:30 发表于5楼的内容