您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC输出的可靠性措施

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

PLC输出的可靠性措施

jnzhlf  发表于 2007/10/27 18:47:46      743 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC输出的可靠性措施





可编程序控制器继电器输出型模块的触点工作电压范围宽,导通压降小,与晶体管型和双向可控硅型模块相比,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢。系统输出量变化不是很频繁时,一般选用继电器型输出模块。如用可编程序控制器驱动交流接触器,应将额定电压AC380V的交流接触器的线圈换成220V的。 如果负载要求的输出功率超过可编程序控制器的允许值,应设置外部的继电器。可编程序控制器输出模块内的小型继电器的触点小(一般2A),断弧能力差,不能直接用于DC220V的负载电路中。断开直流负载要求用较大的继电器触点,接通同一直流负载可用较小的触点。 选择外接继电器的型号时,应仔细分析是用可编程序控制器来控制接通外部负载还是断开外部负载。例如水电站中用的较多的DC220V电磁阀内有与其线圈串联的限位开关常闭触点,电磁阀线圈通电,阀芯动作后,是用阀内部的触点来断开电路的,在这种情况下,可选用触点较小的小型继电器来转接可编程序控制器的输出信号。 
1楼 0 0 回复