萨姆森定位器电缆入口采用M20x1.5电缆接头,6至12 mm夹紧范围。有一个第二个M20x1.5螺纹孔可以用于额外的外壳连接,如果需要。螺丝端子设计用于电线横截面为0.2至2.5mm2。拧紧螺钉0.5至0.6 Nm。必须连接设定点的电线到位于的终端11和12腔室。只使用电流源!
萨姆森定位器电气连接通过编队造成致命伤害的风险风险性的气氛。以下规定适用于安装 - 风险区域:EN 60079-14:2008风险性的 - mospheres - 电气安装设计,选择和安装。不正确的电气连接将导致防爆不安全。坚持终端分配。请勿松开或拧上搪瓷螺丝腔室。不要超过允许的最大值在EC型式检查中指定的用途本质互连时的证书安全的电气设备(U i或U 0,l i或I 0,P i或P 0,C i或C 0和L i或L 0)。选择电缆和电线遵守EN 60079-14:2008第12条(VDE 0165,第1部分)用于安装-本质安全电路。萨姆森定位器适用于多个运行核心电缆和电线有多个本质安全电路。绝缘子的径向厚度常用绝缘材料的导体(例如聚乙烯)不得小于为0.2mm。单根电线的直径在细绞导体中一定不能小于0.1毫米。保护导体结束反对拼接,例如通过使用线端套圈。当两根单独的电缆或电线用于连接,附加电缆压盖可以安装。密封电缆入口未使用插头。适合的萨姆森定位器环境温度低于-20°C金属电缆入口。
在2区/ 22区使用的设备在根据类型操作的设备中防护Ex nA II(无火花设备)根据EN 60079-15:2003,电路可以连接,中断或切换只在安装过程中通电,维护或修理。萨姆森定位器连接到能量限制电路的设备具有保护类型的刀片Ex nL(能量 - 有限的设备)根据EN 60079-15:2003可能会在正常情况下切换运行条件。指定的最大允许值在符合性声明及中互连时适用denda具有能量限制电路的设备保护类型Ex nL IIC。
更多参考:萨姆森定位器http://www.samson-china.com