请教下各位大神,PLC设置每日定时(时分)启动某项功能,有没有什么比较好的办法。
我原先的做法是在HMI上设置一个启动的时间,然后通过调用PLC的CPU实时时钟与设定时间进行比较,当实时时钟的分等于设定值时发出启动指令。但是因为我使用的是S7-200Smart的PLC,超级电池对实时时钟的断电寄存只能保持最多7天的时间,若客户长时间停机后重启设备,PLC的实时时钟被重置后我所做的定时功能就失效了。
现在我正在考虑尝试通过PLC读取HMI(我使用的是MCGS昆仑通态触摸屏)上的系统时间作为定时用的参照时间,但因为之前没有做过相类似的项目,不知道HMI系统时间可否直接读取,如果不可直接读取该如何转换,所以在此拜请各位大神予以明示,帮我解决这个难题,谢谢!
-
引用 恒润科技 2018/10/18 10:06:23 发表于2楼的内容
-
-
直接在屏的运行策略里面写逻辑,判断HMI时间符合时写PLC数据.
引用 2018/10/19 16:23:39 发表于3楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2018/10/19 16:24:21
直接在屏的运行策略里面写逻辑,判断HMI时间符合时写PLC数据.
引用 qjj9412786 2018/10/19 16:24:21 发表于4楼的内容
-