1、ECom1 系列产品功能
ECom1系列串口以太桥的主要功能是:将双向通讯的串行数据通过以太网络技术,与中心上位机进行连接,并在中心上位机上通过驱动软件映射出本地串口。采用ECom1方便串口设备的联网,并能够保持原有串口应用程序不变。ECom1带有两个串口,一个点对点的全双工RS232串口,一个对多点的半双工RS485串口。用RS232可以接一个串口设备,用RS485可以通过总线方式挂接多个串口设备。
ECom1主要用来为多种工业、商业数据采集设备提供双向透明数据传递的功能和环境。采用ECom1系列产品建设数据采集、信息传输网络非常方便、简单。串口的通讯速率可以在300—115200 之间选择,包括其他串口参数均可进行设置,例如校验模式等。ECom1避免了工业控制系统(设备)的系统集成商、开发商自行开发TCP/IP 协议的繁琐工作。

ECom1系列产品主要应用于电力系统、工业监控、交通管理、环境监控、金融等行业。随同ECom1产品提供免费设置工具、驱动程序等。

ECom1系列产品的外部接线接口方式包括一个9个接线柱的工控接线座和一个10M以太网口。工控接线座如实物图所示,接线逻辑按从左到右如下表(实际产品包装外壳有标签说明):

RXD RTS TXD CTS DEF + - 12V GND
收 请求 发 应答 恢复默认参数 485+ 485- 电源 地
输入 输入 输出 输出 TTL输入    
图3、接线柱分配定义

其中DEF接地即可恢复设备默认设置,并在此时接收网络口的各种参数设置命令。RXD,RTS,TXD,CTS是RS232电平规范。DEF是TTL电平规范。+/-是RS485电平规范。
用户使用时要注意电平规范,否则容易导致设备烧毁。特别是用DEF转换本设备进入默认参数及设置模式时,一定不要将其接到12V或其他RS232/485电平规范的管脚。

如果用户认为数据传输量不大,也不会有突发较大数据,可以不用流控RTS/CTS信号。串口的流控方式可以进入设置模式进行设置。通常设备只在安装期间设置一次,之后不再进行设置。
设备设置、安装完成后,中心上位机在驱动软件的帮助下,获得多个本地串口映射。感觉就像所有远程串口都连接到本地一样,通过这些本地的虚拟串口,就可以对远程的采集设备、控制设备等进行操作。