您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电压互感器二次熔断器的容量怎样选择

JNZHLF

JNZHLF   |   当前状态:在线

总积分:2642  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

电压互感器二次熔断器的容量怎样选择

JNZHLF  发表于 2007/9/16 6:33:59      1395 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电力系统设计中应当怎样选择电压互感器二次熔断器的容量

应满足下列条件:
1) 熔丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间
2) 熔丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍
一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
1楼 0 0 回复