调功器内部主要元器件是晶闸管,通过改变α的大小即改变触发脉冲在每周期出现的的时刻,而达到调节输出的电压即调节输出功率。触发脉冲主要由温控表给出,通过控制温控表来控制输出。温控表主要是由传感器的测量的结果通过PID自运算而得出,并做出相应的输出。该元件可以在电压输入不变的情况下,而方便地改变输出电压的大小。但是该元器件功率因素较低,控制角越大,功率因素越低。并且非正弦带暖流的高次谐波分量对电网有不利影响。温度控制在流程类工业中应用较为广泛,它属于连续量的自动控制,一般采用闭环控制技术,采用计算机控制以后,要进行离散化处理,而相应的控制理论和控制算法很多,常见的有:数字式P-I-D控制(基于拉普拉斯S 变换,由传统连续量P-I-D控制经过离散化处理而得),直接数字式控制(基于Z变换),现代控制理论控制(基于时间域和状态空间方法),模糊控制(基于模糊数学理论),神经网络控制,智能控制与专家系统等。其中最重要最常用的是数字式P-I-D控制。本控制系统主要采用数字式P-I-D控制。加热容器为烘箱,加热介质为空气及铝卷,加热元件为红外线石英加热管,测温传感器为非接触式红外线传感器。要进行良好的控制,一般需要知道被控对象的动态数学模型,这样才能具体设计P-I-D调节器,实现最佳控制。但是,加热容器的动态数学模型及有关参数的具体理论建立、推导和计算很复杂。加热容器系统动态数学模型的建立同参数热容量C、热阻R(同散热性能有关,散热越差,即保温性能越好,R就越大)和纯滞后时间ζ(同测温传感器的检测精度有关)密切相关,但是这些参数的理论计算非常复杂,一般通过具体实时在线测试和进行数据处理而得。实际生产中,由于现场设备系统模型往往很复杂而无法知道,这时只好凭工程经验来取系数P、I和采集时间T,进行反复试验,逐步逼近控制要求.