szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-06
最后登录时间: 2009-10-12
-
CANBUS网络简介
szzunzheng 发表于 2007/9/18 16:09:06 896 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在CANBUS网络中,由于CAN收发器的限制,最多只能有110个CAN节点,使用了CAN-REPEATER后,不但可使CAN节点总数达到2032个,而且可使CAN通讯距离成倍增加,同时也可以把两个不同速率的CAN网连接在一起;组成更大的CANBUS网络。
★特点
·实现CAN总线信号的透明中继
·CAN网通讯距离的延伸
·连接两个不同的CAN延伸
·LED显示系统通讯状态和工作状态
★技术指标
CAN通讯速率(bps):5k,10k,20k,50k,100k,125k,250k,500k,1M
CAN 接口:DB9插座
CPU:80C188
SRAM:32K
ROM:32K
CAN控制器:82C200/SJA1000
CAN收发器:82C250
尺寸:3.9"X2.8"(99mmX71mm)
电源功率:DC+5V@ 200mA 最大300mA
温度:0℃~70℃
二、 使用说明
★接口定义
CAN 接口:
CAN口和CANB口都采用DB9插座,符合CIA标准;其定义如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NC CAN-L GND NC NC (GND) CAN-H NC (VCC)
注:NC————无用
GND————地
★跳线设置
1、J1(拨码开关):速率选择:1,2,3,4选择CANA 口速率,5,6,7,8选择CANB口速率
CANA口 CANB口 速率
1 2 3 4
5 6 7 8
ON ON ON ON
ON ON ON ON
5Kbps
OFF ON ON ON
OFF ON ON ON
10Kbps
ON OFF ON ON
ON OFF ON ON
20Kbps
OFF OFF ON ON
OFF OFF ON ON
50Kbps
ON ON OFF ON
ON ON OFF ON
100Kbps
OFF ON OFF ON
OFF ON OFF ON
125Kbps
ON OFF OFF ON
ON OFF OFF ON
250Kbps
OFF OFF OFF ON
OFF OFF OFF ON
500Kbps
ON ON ON OFF
ON ON ON OFF
1Mbps
注:OFF————开路
ON————短路
出厂设置为100Kbps
2、JTA,JTB:CAN终端匹配
JTA为CANA口终端匹配,JTB为CANB口终端匹配
当为网络终端时,JTA,JTB短路;否则,开路;出厂设置为短路。
★电源接口
GND-- 电源地
+5V-- +5V电源
★LED指示
1.ST:系统正常指示
2.TXA,RXA:CANA口通讯指示
3.TXB,RXB:CNAB口通讯指示
三、注意事项
1.切记电源的正确接入;
2.CAN的CAN-H,CAN-L的正确接入;
3.CANA口、CANB口速率设置要一致;