1、执行设备均采用多组备用的模式;
2、智能PID计算给水流量,燃烧器大小火;
3、对燃烧机的工作状态进行监视及大小火控制;
4、多达8路水位检测水位、控制补水、超高超低报警等功能;
5、实现流量的控制,通过回水水温及炉温智能判断流量给定量大小;
6、多路炉压监测,炉压超限报警并切断燃烧器,炉压超高可进行泄压;
7、本系统控制部分采用耐特PLC ST-200 CPU224XP+ EM231RTD + 水位模块 +压力仪表的配置进行控制,配置完善,控制灵活,安全可靠;
8、多达4路温度检测输入信号,用以检测炉水温度、进回水温度等不同位置的温度,并通过控制燃烧器/燃气机/燃煤 给定量控制其炉温;以及结合控制补水泵控制水温。