深圳市安培龙敏感技术有限公司是专业从事PTC/NTC热敏电阻温度传感器的研究、开发和生产的科技型企业,近年来公司广聚科技精英,不断吸收先进的企业管理经验和生产技术,使公司一直保持着快速平稳的发展状态。
目前公司全面执行ISO国际质量认证体系,聘请了国内一流的陶瓷敏感元件学科的专家和工程技术人员,涉及功能材料、浆料、焊接技术、封装技术和生产自动化等领域,具有强大的开发能力和技术保障能力。由于吸收了国内独特配方,在产品的关键指标开关寿命和耐电压能力处于国内领先水平,整体质量可与世界一流主品媲美。我们的生产线配套齐全,拥有从制粉到芯片封装的全部生产流程,检测手段完善。产品有通讯过流保护元件、通用线路保护元件、节能灯/电子镇流器预热启动元件等,年生产能力1亿只,现有美国UT-STARCOM、华为、三星、科龙、美的、欧司朗、飞利浦等国内外著名用户。
随着国内原材料质量提高,加之照明行业的支持,我公司用于节能灯/电子镇流器预热启动的PTC热敏电阻系列,已开成大规模生产。欢迎阁下到本公司参观指导,并诚恳地希望在阁下的关心下能得以合作,让我们为贵公司蓬勃发展做一点贡献吧-
-
ampron2 发表于 2007/9/22 10:24:48
我公司(深圳市安培龙敏感技术有限公司)是一家专业生产PTC热敏电阻器及NTC热敏电阻温度传感器的大型高科技企业,年产销2亿只。产品主要应用于通用电路(变压器、充电器、电源及各种家电)上的过流保护,已通过三星、格力、志高等企业的多次检测已达到国际先进水平,并得到广泛应用。特别是在空调控制器的应用更是成为格力、海尔、科龙的唯一供应商,做到能同时满足过流过载、过热和过压保护。
技术领先是我们的核心优势,我司生产的PTC热敏电阻器关键指标:开关寿命和耐电压已达到国际先进水平。有近三十款不同规格产品已通过美国UL安全认证。
我们不但具有优质的产品和服务,同时还有最优惠的价格,能为您降低至少30%的成本。正是因为有无与伦比的技术领先与创新优势,不断追求产品的最高性价比。安培龙的每一个成员都深信,定能为您----我们尊贵的客户生产质量最好、价格最优惠、服务最周到的精品。
我们有用于空调方面的全系列产品和应用方案,如果您有这方面的需要请与我们联系.
引用 ampron2 2007/9/22 10:24:48 发表于2楼的内容
-
-
ampron2 发表于 2007/9/22 10:26:41
陶磁PTC用於變壓器保護的優點
陶磁PTC热敏电阻作为可恢复的过流保护组件广泛用于电动机、控制板和电子线路的保护,其自动恢复的功能彻底消除了各种电器设备因常规保险丝熔断所带来的困扰。而陶磁PTC用于变压器保护更有其独特的优越性:
一、磁PTC串接于变压器初级线圈,不仅可保护变压器初级线圈免于过压、过流的损坏,而且可实现变压器次级短路保护。
二、于变压器初级线包内或贴于铁芯上的陶磁PTC不仅能实现过流保护,而且能实现温度保护。其过流保护和温度保护功能具有互补的作用,从而实现更为恰当、可靠的保护。例如:当负载电流超过额定值1.5-1.9倍时,按常规过流保护组件不会断开(超过2倍才应断开),但长时间的严重过载就可能损坏变压器,甚至造成安全事故。而采用PTC保护时,由于过载产生的温升,使PTC的过流保护阈值降低,当温度升高到一定程度(在安全限度以内)PTC即会实现保护。这比在变压器上同时安装常规的温度保险和过流保险更为安全、可靠性。
三、 陶磁PTC热敏电阻作为典型的可恢复保险组件,稳定性极好,能承受万次以上的保护—恢复循环。大量的统计资料证实,由于PTC保护组件的可恢复性,使设备的偶然性故障率降低了10倍以上。
四、 在变压器次级有多个绕组时,如果采用次级短路保护,需要多个保护组件,而采用陶磁PTC作初级保护,只需要一只,可显著降低成本。
初级绕组采用MZ1陶磁PTC保护的变压器经受了下述条件的严格实验,能实现可靠保护,并能恢复正常工作。
1.持续时间长达3个月的次级短路实验
短路期间,变压器温升不超出安全范围(一般为20℃-30℃),短路去除后变压器还能恢复正常工作。
2.重复1万次的故障–––––保护–––––恢复循环实验
采用定时器周期性地控制变压器的次级短路,依靠计数器累计循环次数。实验期间变压器温升不超出安全范围,实验结束后变压器仍可正常工作。
3.初级线圈短路实验
在初线圈中预留出两个中间抽头,实验时将两抽头短路(模拟初级线圈局部短路)PTC可实现可靠保护,变压器温升不超安全范围。
4.初级电压异常升高时的保护实验
变压器次级接额定负载,初级电压由220V(AC)升高到500V(AC)时,持续8小时PTC都可实现可靠保护,变压器温升不超出安全范围,电压恢复正常后仍可照常工作。
5.环境温度异常升高时的保护实验
变压器置于85℃的恒温箱中,恒温一段时间,初级加220V电压(变压器按正常负载),数分钟后PTC实现保护。变压器取出恒温箱后仍可正常工作。