一 案例经过
某地换流站极ⅠB相换流变在安装并投运后,通过油色谱检测发现油中含有少量乙炔。为了快速准确地判断变压器的状态,合理作出继续运行或者停电检修的决策,在继续进行油色谱跟踪检测的同时,使用高频局部放电检测方法对该变压器进行了带电检测。通过仔细检测和认真讨论,快速诊断该变压器不存在放电缺陷,可继续安全运行。
二 检测方法
某地换流站极ⅠB相换流变压器在安装并投运后,油色谱检测发现了少量乙炔,经过多次跟踪检测,分别检出了0.1、0.2、0.3μL/L的乙炔含量,疑似存在有增长迹象。为了尽快弄清换流变压器是否存在放电缺陷,避免发生非计划停运和换流站单极运行,湖北省电力公司电力试验研究院第一时间进行技术支持,6月14日对该换流变进行了高频局部放电带电检测。
高频局部放电检测技术是指使用3~30MHz的系统带宽对局部放电信号进行了采集、分析、判断的一种检测方法,是一种先进的无损检测技术,能够在设备不停电的情况下对设备绝缘状态进行检测,及早发现设备缺陷的征兆和隐患,有效预防设备事故的发生。高频局部放电检测技术的特点是可以采集到完整的放电时域脉冲波形。通过提取放电波形的时域和频域特征,运用聚类分析的方法,能够有效地将放电信号、干扰信号进行分离分类,非常适合复杂的带电检测状况下的现场环境。
高频局部放电带电检测一般使用高频穿心式TA从变压器铁芯夹件的接地线上获取放电信号。某地换流站的变压器铁芯及夹件接地线没有外露,不方便接线,因此使用穿心TA从油箱接地线上获取信号,并使用贴片式电流传感器贴于变压器套管升高座上获取信号,两通道同时测量对比。试验人员进行带电检测情况如图2-1所示,信号获取方式如图2-2、图2-3所示。
图2-1 试验人员进行带电检测
图2-2 信号获取方式(一)
图2-3 信号获取方式(二)
三 高频局放检测结果
为了更加正确和全面地评价设备,试验人员不仅检测了疑似存在问题的极ⅠB相,还对相邻的正常相(极ⅠA相和极ⅡC相)同时进行了带电检测,以便比较分析,检测结果如图(a)、(b)、(c)所示。
(a) 极ⅠB相
(b) 极ⅠA相
(c) 极ⅡC相
四 检测结果分析
对结果可以做如下分析:
(1)检测结果的图谱与典型放电图谱(见图4-1)相比有明显区别,可知检测到的信号不是局部放电信号。
(2)极ⅠB相换流变压器及其相邻的正常相(极ⅠA相和极ⅡC相)的检测结果非常相似,说明检测到的信号可能来源相同。
(3)从辐值来看,极ⅠB、极ⅠA相和极ⅡC相的幅值分别为0.1、0.1、1.3mV,说明信号来源更可能离极ⅡC相更近。
(4)图谱与典型的可控硅干扰图谱(见图4-2)有一定的相似性,有可能是换流阀产生的可控硅换流脉冲干扰。
因此可以排除该换流变存在放电故障的可能性,该换流变压器可继续安全运行,不必停电检修。
该变压器安全运行至今仍无任何缺陷,根据后续的油色谱跟踪监测的结果,油中乙炔含量未见增长,且随着时间缓慢减小,说明油中含量的少量乙炔气体不是变压器放电性缺陷导致。
图4-1 典型放电图谱
图4-2 典型可控硅干扰图谱
五 经验体会
(1)高频局部放电检测方法能够应用与复杂的带电现场环境,并能够快速诊断设备是否存在放电性缺陷。
(2)综合运用多种诊断手段,特别是带电诊断新技术,有利于设备运行状态的准确评价。应制定合理的检修策略,避免非计划停运的发生。