您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 【标准·规程】开关柜专业巡视要点

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

【标准·规程】开关柜专业巡视要点

junhe123  发表于 2019/2/22 16:49:25      1775 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

节选自(国家电网公司变电检修管理规定-试行)

1.1  手车式

1.1.1开关柜巡视

a)   漆面无变色、鼓包、脱落。

b)   外部螺丝、销钉无松动、脱落。

c)   观察窗玻璃无裂纹、破碎。

d)   柜门无变形,柜体密封良好,无明显过热。

e)   泄压通道无异常。

f)   开关柜无异响、异味。

g)   各功能隔室照明正常。

h)   开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。

i)   铭牌完整清晰。

j)   接地开关能可靠闭锁电缆室柜门。

1.1.2 断路器室巡视

a)   断路器无异响、异味、放电痕迹。

b)   断路器分、合闸、储能指示正确。

1.1.3 电缆室巡视

a)   电缆室应无异响、异味;电缆终端头、互感器、避雷器绝缘表面无凝露、破损、放电痕迹。

b)   接线板无位移、过热、明显弯曲,固定螺栓螺母无松动。

c)   电缆相位标记清晰,电缆屏蔽层接地线固定牢固、接触良好,且屏蔽接地引出线应在开关柜封堵面上部,一、二次电缆孔洞封堵良好。

d)   零序电流互感器应固定牢固。

e)   电缆终端不同相之间不应交叉接触。

f)   分支接线绝缘包封良好。

g)   接地开关位置正常。

h)   电缆室内无异物

i)   电流互感器、带电显示装置二次线应固定牢固,无松动现象。

1.1.4 仪表室巡视

a)   带电显示装置显示正常,自检功能正常。

b)   断路器分合闸、手车位置及储能指示显示正常,与实际状态相符。

c)   接地开关位置指示显示正常,与实际运行位置相符。

d)   若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切,自动温湿度控制器应工作正常。

e)   额定电流2500A及以上金属封闭高压开关柜的风机自动/手动投切功能应工作正常。

f)   二次线及端子排无锈蚀松动,柜内无异物。

1.2  固定式

1.2.1开关柜巡视

a)   漆面无变色、鼓包、脱落。

b)   外部螺丝、销钉无松动、脱落。

c)   观察窗玻璃无裂纹、破碎。

d)   柜门无变形,柜体密封良好,无明显过热。

e)   泄压通道无异常。

f)   开关柜无异响、异味。

g)   各功能隔室照明正常。

h)   避雷器放电计数器泄漏电流指示正确。

i)   开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。

1.2.2  断路器室巡视

a)   断路器无异响、异味、放电痕迹。

b)   断路器分、合闸、储能指示正确。

1.2.3  母线室巡视

a)   母线支持绝缘子及穿柜套管表面清洁,无损伤、爬电痕迹。

b)   母线相序及运行编号标示清晰可识别。

c)   母线连接螺栓无松动、脱落、过热。

d)   隔离开关绝缘子表面清洁,无损伤、爬电痕迹。

e)   隔离开关触头清洁,无烧伤痕迹;动静触头接触良好,插入深度符合厂家要求;接地开关位置正确。

f)   母线绝缘护套完整,包封严密。

1.2.4  电缆室巡视

a)   电缆室应无异味、异响;电缆终端头、互感器、避雷器绝缘表面无凝露、破损、放电痕迹。

b)   接线板无位移、过热、明显弯曲;固定螺栓螺母无松动。

c)   电缆相位标记清晰,电缆屏蔽层接地线固定牢固、接触良好,且屏蔽接地引出线应在开关柜封堵面上部,电缆孔洞封堵良好。

d)   零序电流互感器支架应固定牢固,对接式零序电流互感器上的连接压片无松动。

e)   电缆终端不同相之间不应交叉接触。

f)   分支接线绝缘包封良好。

g)   隔离开关绝缘子表面清洁,无损伤、爬电痕迹。

g)   隔离开关触头清洁,无烧伤痕迹;动静触头接触良好,插入深度符合厂家要求;接地开关位置正确。

h)   电流互感器、带电显示装置二次线应固定牢固,无松动现象。

1.2.5  仪表室巡视

a)   带电显示装置显示正常,自检功能正常。

b)   断路器分合闸、储能指示显示正常,与断路器分合闸状态相符。

c)   若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切,自动温湿度控制器应工作正常。

d)   二次线及端子排应无锈蚀松动,柜内无异物。

1.3 充气式

1.3.1 开关柜巡视

a)   柜体漆面无变色、鼓皮、锈蚀。

b)   密封面胶体无脱胶、变色。

c)   防爆膜无锈蚀、鼓包。

d)   断路器分、合闸、储能指示正确。

e)   SF6密度继电器指示压力正常,表计外观正常、无渗漏油。

f)   开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。

1.3.2  仪表室巡视

a)   带电显示装置显示正常,自检功能正常。

b)   断路器分合闸、储能指示显示正常,与断路器分合闸状态相符。

c)   若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切,自动温湿度控制器应工作正常。

d)   二次线及端子排应无锈蚀松动,柜内无异物。

1.3.3  母线室巡视

a)   密封面胶体无脱胶、变色。

b)   SF6密度继电器指示压力正常。

c)   防爆膜无锈蚀、鼓包。

1.3.4  电缆室巡视

a)   电缆室周围应无异味、异响。

b)   插拔头绝缘表面无凝露、过热。

c)   插拔座固定螺栓无松动、放电痕迹。

d)   插拔座和插拔头上的接地线连接良好,无松动。



1楼 0 0 回复