案例经过
某500kV变电站1号主变压器为单相自耦变压器,ABB公司1996年制造,2008年10月8日油中溶解气体月检发现1号主变压器A相总烃超标。
该变压器安装的多组分油中溶解气体在线监测系统检测到总烃一直缓慢增长,10月19日晚,油中溶解气体在线装置监视总烃上涨幅度较大,装置短信报 警。
当晚0时取油样进行色谱分析,总烃由17时的210.7μL/L上升到244.8μL/L。10月20日停电试验未发现明显异常。鉴于地区负荷压力较大,经公司批准, 新购置1台同型号变压器,同时原A相变压器返厂解体修理。
故障验证
该变压器在ABB厂进行解体检查,发现旁柱铁芯弯曲,铁芯压板上边缘发现少量金属焊珠;上轭夹件铁拉板端部有多处过热烧伤痕迹,低压侧下部夹件 与无线圈旁柱竖直拉板接触的支撑上有明显的过热烧伤痕迹,少量铁芯硅钢片因过热而损坏。
解体检查发现的缺陷,与运行中总烃缓慢增长情况吻合。
分析方法
多组分色谱在线监测系统能检测油中多种特征组分,实现变压器油中7种组分全分析。
系统可利用自带的专家诊断系统计算任意时间间隔的绝对产气速率、相对产气速率,并可设定报警注意值,如果超过报警注意值,可通过自带的三比值 法、立方图和三角形等多种方法进行故障诊断。
经验体会