绝缘距离不足

开关柜在运行中发生的缺陷、故障,绝缘问题最为突出。柜内带电体相间或对地绝缘距离不够。往往小于《电网设备技术标准差异条款统一意见》中绝缘净距要求。

同时,开关柜中用于支撑绝缘板的绝缘棒靠近或与导体接触,距离小于60mm,绝缘棒与导体间放电现象严重。

解决方案

  • 运行单位应严格按照标准验收;

  • 制造厂提高生产工艺;

  • 运行单位开展局部放电带电检测。

未采取倒角打磨

进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位,应采取倒角打磨等措施,防止电场畸变。

解决方案

  • 运行中通过局部放电、红外热像等手段加强带电检测工作,提早监测隐患。

运行环境恶劣,导致内部沿面放电

部分开关柜运行环境较为恶劣,或者开关柜安装位置不当,或柜内未配备有效加热、除湿设备,导致柜内形成沿面放电、凝露等。

解决方案

  • 柜体配置可靠的除湿装置

  • 运行单位加强开关柜周边环境综合整治

  • 运行中开展局部放电带电检测工作

发热缺陷

开关柜柜体结构不合理,通风设计不佳,主回路搭接缺陷,元件材质不良等原因造成开关柜发热问题严重。

解决方案

  • 针对开关柜触头、铜排、电缆接头等高风险发热部位加装在线测温系统

  • 目前我们均赫已开发应用无线测温新技术,有效解决开关柜测温难、空间受限、电磁干扰等问题。