(1)电磁流量计对于管道则是有要求存在的,对于管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量去满足,而对于老水厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,则会影响到设备的稳定性.对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性。
(2)其次,对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的。
(3)再次,当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要解决这个问题,我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀。
(4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。
(5)电磁流量计入口管道中异物堆积也会影响测量精度。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
(6)雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量。其解决办法为在转换器信号输入端、励磁电流输入端和工作电源端分别加装相应的避雷器。