-
-
v13823515578 | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
智慧楼宇建设智能化设备管控制冷供热系统集成管理
v13823515578 发表于 2019/4/22 10:16:12 957 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
[本文由源中瑞周顾问编辑/系统开发 威:ruiec997]
国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。下列,详细介绍楼宇自控八大系统之制冷系统和供热系统
一、制冷站系统监控功能
制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环水进入制冷机组后,通过释放热量而达到降低水温的目的。制冷机组工作后吸收了大量的热量,所以,必须由冷却循环水来为其降温。(138-*-2351-*-5578 微同)
1、启动顺序:冷却塔风机—冷却水蝶阀—冷却水泵—冷冻水蝶阀—冷 冻水泵—冷水机组。
2、停止顺序:冷水机组—冷冻水泵—冷冻水蝶阀—冷却水泵—冷却水 蝶阀—冷却塔风机。
3、冷冻机组启停:根据对冷冻循环水温度、流量的检测,送入DDC计 算出冷负荷;根据冷负荷及压差旁通阀的开度调整制冷机组的启停和供/回水总管上运行的电机台数。
4、压差旁通控制:利用压差传感器检测冷冻循环水供/回水总管的压差,送入DDC与压差设定值比较,经过计算送出相应信号调节冷冻循环供水比例阀的开度,实现供/回水之间的旁通,来恒定供/回水管网之间的压差。
5、水泵控制:完成对冷冻泵、冷却泵的启停控制、运行状态、 故障报警信号的管理。自动实现恒压控制、循环倒泵、备用替开等功能。
6、水流检测:冷冻泵、冷却泵运行后,DDC接收水流开关对水流 量的检测信号,当水流量很小或出现断流现象时,应提供报警并停止相应的机组运行。
7、冷却水温度控制:将冷却循环水供/回水总管上温度差值的检测 信号送入DDC,实时控制冷却塔风机的启停和运行台数。(详情了解搜 zt.ruiec.com)
8、联锁控制:冷冻水供/回水温差、压差与旁通调节阀实现联动。
9、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线,冷冻水 湿度、冷却水湿度、冷冻水流量、冷冻供/回水压差。故障报表、数据报表。
10、参数监测:冷冻水温度、压力,冷冻水回水流量,冷却水温度 ,冷冻水泵的状态、故障、水流,冷却水泵的状态、故障、水流,制冷机组的状态、故障,冷却塔风扇的状态、故障。
11、报警功能:所有检测的参数超限报警,水流开关报警,所有上述设备故障的报警。
二、供热站系统监控功能
供热站是为大楼内的空调系统提供热源,它由锅炉、板式换热器、冷冻水循环泵、补水泵以及电动蝶阀等组成。板式换热器的一次側流入来自锅炉的热水或蒸汽,二次側的热水借助于冷冻循环水系统向用户提供空调机组所需的热源。
1、供热水温度控制:将热交换器二次热水出口的检测温度送入DDC 与设定值比较,控制热交换器上的一次热水/蒸汽电动调节阀,改变一次热源供给的流量,使二次側热水出口的温度得到调节。
2、热水泵控制:DDC完成对冷冻泵的启停控制、运行状态、故障报 警信号的管理。自动实现恒压控制、循环倒泵、备用替开等功能。
3、联锁控制:根据负荷启动热交换器工作参数。热水泵停止运行时 ,自动关闭热交换器一次側的热水/蒸汽电动调节阀。
4、参数监测:热交换器一次側供给热水(蒸汽)的温度、压力、流 量,供水温度、压力,回水温度、压力、流量。
报警功能:温度、压力的超限报警,热水泵的故障报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、一次热水 (蒸汽)的温度、二次側出水/回水温度、压力、流量。
楼宇自动化控制系统共有八大系统,智慧楼宇建设可咨询源中瑞周顾问