水树枝试验发现某35kV XLPE电缆绝缘缺陷

junhe123  发表于 2019/4/23 15:17:55      1973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前,交联聚乙烯电力电缆产品的生产及应用已有近三十年的历史。其在干燥环境下具有优良的电气和机械性能,但在实际应用中,电缆敷设的环境通常比较恶劣,电缆经常短期或者长期浸泡在水中,或者处在潮气湿度很大的环境下。绝缘会逐渐吸收环境中水分,在电场作用下,久而久之引发大量水树。

01 水树枝的危害

  • 水树老化使绝缘高分子裂解;

  • 当绝缘中水树达到饱和状态,电气和机械性能急剧下降;

  • 导电的水树即电树会损耗大量的电能,并最终引起电缆绝缘击穿,大大减少电缆寿命。

02 国内电缆水树枝普查状况

据统计,国内城网10-35kV电力系统中,地下使用的普通XLPE电缆,普遍在运行8至12年生长出大量水树,致使大量XLPE电缆因水树而发生击穿事故。

03 案例分析

随后我们采取解剖检查,即将电缆绝缘切片,并进行化学处理,观察电缆水树化程度。


通过对采集到的图谱进行分析,发现送检电缆存在典型的水树枝,且沿着电场方向生长,如下图:


同时,发现电缆绝缘内外屏蔽层存在制造缺陷。

此次绝缘试验为客户下一步制定运行决策提供了强有力的数据支撑。

04 总结

水树对于交联聚乙烯电缆的危害是很大的。自1967年发现XLPE绝缘水树老化后,目前已确认水树是交联电缆绝缘老化的主要原因。

对于运行15年以上的XLPE电缆,尤其是敷设环境恶化的,建议开展水树枝绝缘评估试验,降低电缆击穿风险。