您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 变压器运行时异常声音的处理方法

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

变压器运行时异常声音的处理方法

junhe123  发表于 2019/4/23 15:29:36      2313 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变压器运行时异常声音的处理方法

运维人员在某变电站开展设备巡视工作时,听到变压器运行声音异常,存在有轻微放电声,并且声音忽大忽小。利用红外检测并未发现有异常,随即安排检修试验人员赶到现场检查分析原因。初步判断放电声来自主变高压侧C相套管末屏安装处,立即汇报当值调度,将主变转入检修做进一步检查维护处理。经检查发现主变高压套管为西安某厂生产的产品,其接地末屏端部压紧螺丝及接地罩螺丝均无松动,拆除接地罩检查时发现密封法兰盘压紧螺丝存在松动,该螺丝无防松垫片,因振动产生松动,引起接地导通电阻增大,悬浮电位偏高而放电,对该法兰盘压紧螺丝加装防松垫片重新紧固。对A、B 相及中性点套管末屏检查时,发现存在不同程度的松动,全部进行了整改处理,并对套管取油样化验检查合格。全部工作结束后,恢复主变运行,再检查已无异常声响。


1 .变压器运行期间声音异常的不同情况


变压器运行期间,由于变压器铁芯内部存在交变的磁通在铁芯硅钢片间产生力,会有“嗡嗡”的响声。“嗡嗡”声大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的。若变压器声音变大、变尖、变得不均匀,则为发生异常情况。

当变压器处于非正常运行状态下,可能会出现不同的异常声音,如声音比平时增大很多而又均匀、或运行中存在“叮当或沙沙”的杂音、或有“噼啪”放电声、或有水沸的“咕噜”声等情况。运行巡视时应及时根据声音判断可能出现的异常情况,判断是否影响变压器安全运行,必要时应停役检修处理。


2. 变压器运行期间产生声音异常的原因分析

针对不同类型的变压器异常声音,应结合现场实际情况,分析原因,并采用相应措施。

2.1 变压器声音比平时增大,而又均匀的情况


变压器可能存在以下2 种情况。


电网发生过电压。当电网发生单相接地或产生电磁谐振过电压时,都会使变压器的声音增大。

变压器过负荷。变压器负荷较大或满负荷、过负荷运行,铁芯硅钢片振动增加,会发出较粗的声响。

以上两种情况,可以结合变电站电压表计的指示进行综合判断。

2.2 变压器运行中存在“叮当或沙沙”杂音的情况

当变压器内部有“叮当”声音时,可能是由于铁芯的夹紧螺栓松动,或内部个别零部件松动引起。此时,指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。

变压器外壳与其他物体撞击引起的声响。这是因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位互相撞击,可能呈现“沙沙”摩擦声或有规律的撞击声音。例如变压器上装控制线的软管与外壳或散热片撞击、冷却风扇的轴承磨损发出的机械摩擦声音等,此时变压器其他各部位不会呈现异常现象。

可以通过寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,加以判断原因。

2.3 变压器运行中存在有“噼啪”放电声的情况

变压器运行中有“噼啪”放电声时可能存在变压器内部或外部故障。当变压器内部有“吱吱”或“噼啪”声音时,可能是内部有放电故障或接触不良。如铁芯接地不良、分接开关接触不良、引线对油箱壳距离不够存在放电等。当变压器外部有“吱吱”或“噼啪”声音时,可能是瓷套管表面污秽比较严重,或大雾、下雨等天气情况影响造成的瓷质电晕放电发出的声响,在夜间可以看见蓝色的电晕或火花。也可能是瓷套末屏接地端部压紧螺丝或接地罩螺丝存在松动情况,因松动引起末屏接地电阻增大,悬浮电位偏高而放电。可以通过寻找声源,在设备停电后进行检查维护处理,进而判断产生异常原因。

2.4 变压器运行中存在有水沸“咕噜”声的情况

当变压器内部有“咕噜”像水沸腾的声音时,可能是内部绕组有严重的故障,如匝间短路,分接开关接触不良引起等。因故障处局部严重发热,使油局部沸腾发出“咕噜”的声音。这种声音须特别注意。

2.5 当系统发生故障时,运行中的变压器也会存在异常声音的情况

当系统中或变压器内部发生了一相断线或单相接地故障时,变压器内部会有尖细的“嗡嗡”的声音。若系统发生了短路故障,变压器通过大量的非周期性电流,铁芯严重饱和,磁通畸变为非正弦波,从而使变压器整个箱体受强大的电动力影响而振动,此时变压器内部、外部同时发出特别大的“嗡嗡”和其他振动杂音。系统发生故障时,声音和变压器指示仪表(电流表、电压表)的显示均会同时发生变化,很容易区分判别。


3 .变压器声音异常的处理方法


变压器运行中,同等负荷情况下,变压器声音比平时大、电磁振动声不均匀、有异常时,应加强监视,同时检查有无其他异常现象,分析声音异常的原因,并立即汇报调度和相关领导,采取相应措施。

如果变压器声音异常是由于过负荷引起,则按照过负荷处理原则进行处理,可以通过调整运行方式,以降低所带负荷。

变压器运行中仅是存在杂音,没有其他异常现象。如不影响变压器运行,可暂不作处理,做好记录,加强监视,汇报调度及有关领导,等待停电时检查处理。

如果变压器内部或外部声音异常增大,有爆裂声时,说明变压器内部或表面绝缘击穿,应立即将变压器停电检查处理。

当变压器内部有“咕噜”沸腾声,且温度急剧变化,油位升高时,则应判断为变压器绕组发生严重故障,应立即将其停运检修试验。

当系统发生故障时,变压器通过大量的非周期性分量,变压器会存在异常声音。故障隔离后恢复正常。


4 .变压器检修与运维中需要关注的事项


变压器检修投入运行前,应验收检查高压套管末屏接地是否良好,如有异常应及时处理。在末屏处于接地状态时,使用万用表测量接地片对变压器外壳( 地) 的电阻值是否满足要求。

变压器检修发现变压器铁芯多点接地时,应及时进行处理。变压器铁芯应有且只能有一点接地,若出现两点及以上的接地,视为多点接地。当变压器铁芯多点接地运行将导致铁芯内部出现故障,危及变压器的安全运行。

变压器运行中发现接头连接发热,应分析发热原因,及时安排处理。因为导引线的载流接头是变压器本身重要组成部分,接头连接不好将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行,接头过热必须及时消缺处理。

变压器检修有载开关要做过渡电阻测试试验,必须测量弧触头与主触头之间的阻值。并注意弧触头与主触头之间是否有迂回回路,避免迂回回路引起测量误差。

变压器检修发现有载开关直流电阻值存在超差,可能是由于油膜或氧化膜的存在造成的。试验前应先操作10个循环,以解决有载开关氧化膜问题;如果是油膜问题,开关必须吊芯打磨主触头动触头。直流电阻不合格时,必须排除人为因素和仪器等因素。

加强变压器运行巡视,对变压器发现任何轻微异常响声均不要放过,准确判断出缺陷可能位置及时消缺处理,避免因缺陷不能及时发现处理造成事故发生,保障变压器设备安全运行。

加强变压器运行检查,当发现变压器本体轻瓦斯动作,应及时收集气体,化验分析其成份,及时进行放气处理,并分析判断产气原因,避免因变压器内部故障未及时处理造成事故,确保变压器设备安全运行。


1楼 0 0 回复