HART转Modbus转换器使用说明书
型号:SG_HART_Modbus
天津滨海新区三格电子科技有限公司
2018年6月20号修订
第一节 功能说明
HART转Modbus模块实现将HART信号中的数字信号转换为符合Modbus RTU/ASCII标准的RS485信号和RS232信号,实现仪表的数据读取功能。
第二节 主要技术指标
技术参数 | 描述 |
供电及功耗 | 7-24V电压供电,功耗小于1500mW |
输入信号 | HART总线信号 |
处理器 | 32位ARM处理器 |
输出接口 | 1路RS485 (RS485-A2,RS495-B2) 1路RS232 (RS232-T,RS232-R) RS485-A1,RS495-B1 保留没有用 需要可以提出定制。 |
测试软件 | 提供专用测试软件,以及计算机编程的例程 |
接入仪表数量 | 最多接入8路 HART |
通信速率 | 1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200 bps,38400bps,57600bps,115200bps,通过串口软件配置。 |
通信协议 | Modbus RTU/Modbus ASCII,通过串口软件配置 |
保护 | 防雷击、静电、浪涌保护电路 |
安装 | 导轨安装 |
第三节 接线方法以及指示灯
24V-IN:供电端口,7-24V都可以。
RS232-T,RS232-R,GND:一路串口。
RS485-A1、RS485-B1:一路RS485,RS485-A1是RS485+,RS485-B1是RS485-。可以和计算机或者处理器通信。
24V-OUT:是电源输出端口,输出电压和24V-IN大小一样,假如需要给仪表24V供电,则24V-IN就需要输入24V。
CH1-4:是信号输入端口,接入HART仪表。
Power灯:电源灯.
Modbus1灯:是485_1通信指示灯,当有485数据通信时刻,灯闪烁。
Modbus2灯:是485_2通信指示灯,保留不用。
HART灯:是HART数据灯,闪烁代表模块与仪表通过HART总线有数据传输。
1、两线制仪表接线(加入仪表需要24V供电,则模块供电电压也要24V):CHx是指CH1-4 任何一个通道。
2、四线制仪表接线:
3、外置电源,两线制接线:
第四节 测试软件
图1 配置界面
该软件主要为了用户调试本公司生产的HART转Modbus转换器,也可以测试、配置HART仪表。如图1:
第一步,第一栏菜单选择系统参数,配置转换器模块通信参数。第一栏串口参数是转换器的232口的通信参数。配置完成,点击打开串口。(参数配置需要接到转换器的MODBUS1通道,modbus1默认接口为RS232)
第二步:工作方式选择。是指配置本转换器的工作方式。模块工作方式有Modbus-HART方式、透明工作方式。
Modbus-HART方式传输到计算机的数据格式是Modbus,符合Modbus协议规范。下面Modbus模式分为RTU、ASCII两种模式。Modbus波特率是指485通信速率,可以根据需要选择。
透明工作方式是指把读取的HART直接变为485数据上传计算机。假如选择透明工作方式,则点击界面首行,进入该方式。
图2 配置界面
透明工作方式参见图2。
第一步:HART地址是指HART仪表地址,这个地址是配置到仪表内的,必须记住这个地址。HART工作模式和前导符可以默认配置。
HART基本参数是指HART仪表参数,点击可以读取。HART实时数据是仪表内部数据,注意要去读这个数据,必须先读取一次HART基本参数。
HART地址设置可以改变仪表地址,也必须先读取一次HART基本参数,在设置参数。(假如需要配置仪表地址,则接入一台HART仪表到本转换器,先点击仪表参数查询,然后输入仪表地址,点击设置。仪表地址设置为0,则转换器只能接一台仪表,其他地址1-15,则一台转换器可以接8台仪表)
图3 配置界面
采用Modbus-HART方式参见图3。Modbus丛机地址是指本转换器地址,这个可以自行配置1-255.。仪表号是指仪表地址,点击查询,则计算机软件会读取仪表参数一次。
Modbus寄存器地址 | 描述 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
0X0000 | Hart1仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X000A | Hart2仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X0014 | Hart3仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X001E | Hart4仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X0028 | Hart5仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X0032 | Hart6仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
0X003C | Hart7仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
.… | Hart.…仪表数据 | 电流 | V1 | V2 | V3 | V4 |
第五节 数据寄存器地址
每个HART仪表有一个地址,为0-15,这个地址要预先配置到仪表内部。每个仪表有五个数据,这些数据对应到Modbus寄存器地址。
第六节 使用注意事项及售后服务
(1)请务必看好本模块的接线说明以及HART仪表的参数在接线,接线错误会造成仪表损坏,使用不当造成HART仪表的损坏,用户要自己承担责任
(2)企业网站:www.tj-sange.com,
售后的技术支持QQ群:284230116, 技术支持电话:13072208083。
第七节 附件
编写计算机可以向厂家索取相关的计算机软件例程和函数,便于二次开发本转换器,用于自己的系统。
-
引用 nihaobb 2021/10/23 14:20:46 发表于2楼的内容
-
-
-
cincoze123 | 当前状态:在线
总积分:94 2024年可用积分:0
注册时间: 2021-12-08
最后登录时间: 2024-05-29
-
cincoze123 发表于 2022/1/10 16:02:21
路过 学习了
引用 cincoze123 2022/1/10 16:02:21 发表于3楼的内容
-
-
引用 nihaosb 2022/9/28 8:43:11 发表于4楼的内容