您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » HART转Modbus转换器使用说明书

bufannpy

bufannpy   |   当前状态:在线

总积分:109  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-05-24

最后登录时间: 2019-07-03

空间 发短消息加为好友

HART转Modbus转换器使用说明书

bufannpy  发表于 2019/5/29 13:33:44      3611 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


 

 

 

HARTModbus转换器使用说明书

 

 

 

型号:SG_HART_Modbus

 

 

 

 

天津滨海新区三格电子科技有限公司

2018620号修订

 

 

 

第一节 功能说明

HARTModbus模块实现将HART信号中的数字信号转换为符合Modbus RTU/ASCII标准的RS485信号和RS232信号,实现仪表的数据读取功能。

第二节 主要技术指标

技术参数

描述

供电及功耗

7-24V电压供电,功耗小于1500mW

输入信号

HART总线信号

处理器

32ARM处理器

输出接口

1RS485  (RS485-A2,RS495-B2)

1RS232  (RS232-T,RS232-R)

RS485-A1,RS495-B1 保留没有用 需要可以提出定制。

测试软件

提供专用测试软件,以及计算机编程的例程

接入仪表数量

最多接入8HART

通信速率

1200bps2400bps4800bps9600bps19200 bps38400bps57600bps115200bps,通过串口软件配置。

通信协议

Modbus RTU/Modbus ASCII,通过串口软件配置

保护

防雷击、静电、浪涌保护电路

安装

导轨安装

 

第三节 接线方法以及指示灯

24V-IN:供电端口,7-24V都可以。

RS232-TRS232-RGND:一路串口。

RS485-A1RS485-B1:一路RS485RS485-A1RS485+RS485-B1RS485-。可以和计算机或者处理器通信。

24V-OUT:是电源输出端口,输出电压和24V-IN大小一样,假如需要给仪表24V供电,则24V-IN就需要输入24V

CH1-4:是信号输入端口,接入HART仪表。

Power:电源灯.

Modbus1:485_1通信指示灯,当有485数据通信时刻,灯闪烁。

Modbus2:485_2通信指示灯,保留不用。

HART:HART数据灯,闪烁代表模块与仪表通过HART总线有数据传输。

1、两线制仪表接线(加入仪表需要24V供电,则模块供电电压也要24V):CHx是指CH1-4 任何一个通道。

2、四线制仪表接线:

3、外置电源,两线制接线:

第四节 测试软件

 

1 配置界面

该软件主要为了用户调试本公司生产的HARTModbus转换器,也可以测试、配置HART仪表。如图1

第一步,第一栏菜单选择系统参数,配置转换器模块通信参数。第一栏串口参数是转换器的232口的通信参数。配置完成,点击打开串口。(参数配置需要接到转换器的MODBUS1通道,modbus1默认接口为RS232

第二步:工作方式选择。是指配置本转换器的工作方式。模块工作方式有Modbus-HART方式、透明工作方式。

Modbus-HART方式传输到计算机的数据格式是Modbus,符合Modbus协议规范。下面Modbus模式分为RTUASCII两种模式。Modbus波特率是指485通信速率,可以根据需要选择。

透明工作方式是指把读取的HART直接变为485数据上传计算机。假如选择透明工作方式,则点击界面首行,进入该方式。

 

2 配置界面

透明工作方式参见图2

第一步HART地址是指HART仪表地址,这个地址是配置到仪表内的,必须记住这个地址。HART工作模式和前导符可以默认配置。

HART基本参数是指HART仪表参数,点击可以读取。HART实时数据是仪表内部数据,注意要去读这个数据,必须先读取一次HART基本参数。

HART地址设置可以改变仪表地址,也必须先读取一次HART基本参数,在设置参数。(假如需要配置仪表地址,则接入一台HART仪表到本转换器,先点击仪表参数查询,然后输入仪表地址,点击设置。仪表地址设置为0,则转换器只能接一台仪表,其他地址1-15,则一台转换器可以接8台仪表)

 

3 配置界面

 

采用Modbus-HART方式参见图3Modbus丛机地址是指本转换器地址,这个可以自行配置1-255.。仪表号是指仪表地址,点击查询,则计算机软件会读取仪表参数一次。

Modbus寄存器地址

描述

数据1

数据2

数据3

数据4

数据5

0X0000

Hart1仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X000A

Hart2仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X0014

Hart3仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X001E

Hart4仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X0028

Hart5仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X0032

Hart6仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

0X003C

Hart7仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

.

Hart.仪表数据

电流

V1

V2

V3

V4

第五节 数据寄存器地址

 每个HART仪表有一个地址,为0-15,这个地址要预先配置到仪表内部。每个仪表有五个数据,这些数据对应到Modbus寄存器地址。

第六节 使用注意事项及售后服务

(1)请务必看好本模块的接线说明以及HART仪表的参数在接线,接线错误会造成仪表损坏,使用不当造成HART仪表的损坏,用户要自己承担责任

(2)企业网站:www.tj-sange.com, 

售后的技术支持QQ:284230116, 技术支持电话:13072208083

第七节 附件

编写计算机可以向厂家索取相关的计算机软件例程和函数,便于二次开发本转换器,用于自己的系统。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /