您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID温度控制的PLC程序设计

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

PID温度控制的PLC程序设计

lj7071  发表于 2009/2/6 13:29:31      3949 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PID温度控制的PLC程序设计
  温度控制是许多机器的重要的构成部分。它的功能是将温度控制在所需要的温度范围内,然后进行工件的加工与处理。PID控制系统是得到广泛应用的控制方法之一。在本文中,将详细讲叙本套系统。
  l 系统组成
  本套系统采用Omron的PLC与其温控单元以及Pro-face的触摸屏所组成。系统包括CQM1H-51、扩展单元TC-101、GP577R以及探温器、加热/制冷单元。
  l 触摸屏画面部分(见图1-a)
  1-a
  如图所见,数据监控栏内所显示的002代表现在的温度,而102表示输出的温度。如按下开始设置就可设置参数。需要设置的参数有六个,分别是比例带、积分时间、微分时间、滞后值、控制周期、偏移量。它们在PLC的地址与一些开关的地址如下所列。
  比例带 : DM51
  积分时间 : DM52
  微分时间 : DM53
  滞后值 : DM54
  控制周期 : DM55
  偏移量 : DM56
  数据刷新 : 22905
  
  l PLC程序部分
  002:PID的输入字
  102:PID的输出字
  [NETWORK]
   Name="Action Check" //常规检查
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13 //常ON
   OUT TR0
   CMP 002 #FFFF //确定温控单元是否完成初始化
   AND NOT 255.06 //等于
   OUT 041.15 //初始化完成
   LD TR0
   AND 041.15
   OUT TR1
   AND NOT 040.10 //不在参数设置状态
   MOV DM0050 102 //将设置温度DM50传送给PID输出字
   LD TR1
   MOV 002 DM0057 //将002传送到DM57
  
  [NETWORK]
   Name="Setting Start"//设置开始
  [STATEMENTLIST]
   LD 253.13
   OUT TR0
   AND 229.05 //触摸屏上的开始设置开关
   DIFU 080.05 //设置微分
   LD TR0
   AND 041.15
   AND 080.05
   SET 040.01 //开始设置标志位1
   SET 040.10 //开始设置标志位2
  
  [NETWORK]
   Name="Poportion"//比例带设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.01
   OUT TR0
   AND NOT 042.01
   MOV #C110 102 //读输出边与输入边的比例带
   CMP 002 #C110 //比较输入字是否变成C110
   AND 255.06 //等于
   SET 042.01 //设置比例带标志
   LD TR0
   AND 042.01
   MOV DM0051 102 //将比例带的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0051 //是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.01 //复位标志1
   RSET 042.01 //复位比例带标志
   SET 040.02 //向下继续设置标志
  
  [NETWORK]
   Name="Integral"//积分时间设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.02
   OUT TR0
   AND NOT 042.02
   MOV #C220 102 //读输出边与输入边的积分
   CMP 002 #C220 //比较输入字是否变成C220
   AND 255.06
   SET 042.02 //设置积分标志
   LD TR0
   AND 042.02
   MOV DM0052 102 //将积分的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0052 //是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.02
   RSET 042.02
   SET 040.03 //向下继续设置标志
  
  [NETWORK]
   Name="differential"//微分时间设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.03
   OUT TR0
   AND NOT 042.03
   MOV #C330 102 //读输出边与输入边的微分
   CMP 002 #C330 //比较输入字是否变成C330
   AND 255.06
   SET 042.03 //设置微分标志
   LD TR0
   AND 042.03
   MOV DM0053 102 /将微分的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0053 //是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.03
   RSET 042.03
   SET 040.04 //向下继续设置标志
  
  [NETWORK]
   Name="Hysteresis"//滞后值设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.04
   OUT TR0
   AND NOT 042.04
   MOV #C440 102 //读输出边与输入边的滞后值
   CMP 002 #C440 //比较输入字是否变成C440
   AND 255.06
   SET 042.04 设置滞后值标志
   LD TR0
   AND 042.04
   MOV DM0054 102 /将滞后值的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0054 //是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.04
   RSET 042.04
   SET 040.05 //向下继续设置标志  
  [NETWORK]
   Name="Period"//控制周期设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.05
   OUT TR0
   AND NOT 042.05
   MOV #C550 102 //读输出边与输入边的控制周期
   CMP 002 #C550 //比较输入字是否变成C550
   AND 255.06
   SET 042.05 //设置控制周期标志
   LD TR0
   AND 042.05
   MOV DM0055 102 将控制周期的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0055 是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.05
   RSET 042.05
   SET 040.06 //向下继续设置标志
  
  [NETWORK]
   Name="Shift"//偏移量设置
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.06
   OUT TR0
   AND NOT 042.06
   MOV #C660 102 //读输出边与输入边的偏移量
   CMP 002 #C660 //比较输入字是否变成C660
   AND 255.06
   SET 042.06 //设置偏移量标志
   LD TR0
   AND 042.06
   MOV DM0056 102 //将偏移量的设定值写入输出字
   CMP 002 DM0056 //是否写入
   AND 255.06
   RSET 040.06
   RSET 042.06
   SET 040.00
  
  [NETWORK]
   Name="Return"//返回
  [STATEMENTLIST]
   LD 040.00
   OUT TR0
   AND NOT 042.00
   MOV #C070 102 //读输入边的处理值
   CMP 002 #C070 比较输入字变成C070
   AND 255.06
   SET 042.00 //返回标志
   LD TR0
   AND 042.00
   MOV DM0050 102 将设定温度值写入输出字
   RSET 040.00
   RSET 042.00
   RSET 040.10   
  以上是本套系统的全部内容,经过反复试验,此系统可以维持温度在1°C之间变化。保证了好的生产状况,减少不合格品发生的几率。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /