WINCC与S7-200不用CP5613怎样通讯?

myron_mao  发表于 2007/10/27 9:55:39      1452 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如果装有wincc的计算机距离S7-200比较近(最好是5米以内),如果超过五米,就需要做延长电缆了。最长本人试验过100米。再远就不敢说了。
那么,你只需要一个pc/ppi电缆和pc access v1.0 的软件,就可以实现通讯和上微机监控了!

当然你也可以选用其他设备,比如EM277或者CP243-1,计算机侧相对应的可以是CP5611(对应EM277)、CP5613(对应EM277)、CP1613(对应CP243-1)、CP1612(对应CP243-1)、普通以太网网卡(对应CP243-1)。
这样也可以是实现WINCC与S7-200的通讯。