您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于变频器工作电流的问题

renweihua

renweihua   |   当前状态:离线

总积分:296  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-12-21

最后登录时间: 2021-04-15

空间 发短消息加为好友

关于变频器工作电流的问题

renweihua  发表于 2007/10/31 13:01:50      1088 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好:最近给提供了一台变频设备,负载是水泵.具体情况如下:水泵200KW,变频器280KW,工作频率在42HZ左右时,变频器输入端的电流是220A,输出端电流是300A.为何有这样的情况的?再就是这样的话控制柜面板的电流表反映哪个(输入,输出)更合适呢?
1楼 0 0 回复
  • zhx-wy

    zhx-wy   |   当前状态:在线

    总积分:194  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-30

    最后登录时间: 2012-11-06

    空间 发短消息加为好友

    zhx-wy   发表于 2007/10/31 10:33:41

    电流差异应该比较小,主要是测量方法的问题,应使用有效值计算功能的电流表测量,通常变频器使用PWM方式控制,载波频率在16KHz左右,而变频器前为正弦50Hz波形,不同表计测量方法不同会存在误差。
    2楼 回复本楼

    引用 zhx-wy 2007/10/31 10:33:41 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/31 13:01:50

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/31 13:01:50 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /